Ир4кеее
День добрый, любезнейшие!!!!!!!!!!!
Наше правительство опомнилось, что в составе разделов проектной документации отсутствует подраздел "Энергоэффективность".
Раздел 101 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" должен содержать:

в текстовой части

а) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении;

требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;

иные установленные требования энергетической эффективности;

б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;

в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;

в графической части

г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов.".

ТАК ВОТ вопрос!!!!!!!!
1) К каким из перечисленных ими пунктов относится таблица? т.е. сам паспорт?
2) если у меня электрическое отопление, то в графической части я должна эл. счетчик показать????
-BuTeK-
Если я правильно помню то это раздел не 101, а 27_1.

Цитата
показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении;
Иными словами это итог расчета энергетического паспорта - "удельный расход тепловой энергии на отопление здания" qhdes. Число указывается в паспорте, расчет делается в записке.

Цитата
требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;
Это:
- вычисление нормируемого сопротивления теплопередачи ограждений Rreq и сравнение его с фактическим;
- коэффициент эффективности авторегулирования;
- коэффициенты энергетической эффективности по п. 7.4-7.5 СП 23-101-2004;
- остекленность здания;
- компактность здания.

Цитата
требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;
Здесь подразумевается экономия энергоресурсов за счет применения материалов с повышенной энергозащитой, установка термостатических вентилей на приборах, вообщем всего того, что позволяет уменьшить теплопотребление здания вцелом.

Цитата
обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;
Это я вообще не понимаю как объяснить. Архитектор решил, что его здание должно быть таким, вы ему посоветовали применить больше эффективный утеплитель, окна с повышенным уровнем теплозащиты, а проектировщику ИТП напомнили ( rolleyes.gif ) что он должен поставить прибор учета. А вот как в энергопаспорте обеспечить "реализацию при осуществлении строительства" это надо у них спросить.

Цитата
перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности
Вот это называется - сказать сказали, а посчитать мы не знаем, сами мол догадайтесь.

Цитата
схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов
Ну вставьте вы картинку плана этажа с ИТП и укажите "здесь мол ваш прибор учета".

P.S. Кто-то взял СНиП Тепловая защита и СП к нему и на непонятном никому чиновичьем языке выдал эту галиматью. Все это и так должно быть в составе раздела "Энергоэффективность" и давно прописано в нормативных документах.
Ир4кеее
Спасибо, теперь понятней стало))))
timmy
Ой ну написал продвинутый манагер с корочками какой-нить МВА, ну так нужно же наверное и поступать по манагерски, да?
В текстовой части по пункту "а" пишем чему должно соответствовать здание. Ну там все записано: сколько чего здание кушать может, что технико-архитектурные решения должны обеспечивать требуемую энергоэффективность, рекомендации по правильной эксплуатации объекта (ну например окна и двери держать по возможности закрытыми в отопительный период, на систему вентиляции рекуперативный теплообменник повесить). В общем вещаем о том, что должно выполняться для соблюдения требуемой энергоэффективности...
В разделе "б" указываем мероприятия, которые были выполнены в целях повышения энергоэффективности (стены утеплены, рекуператоры установлены, на радаторах поставлены термостатические головки и т.п.).
в разделе "в" пишем уже про эксплуатацию объекта (целостность изоляции проверяем с указанной периодичностью, оборудование периодически осматриваем и ремонтируем). Во! На срок проведения ремонтов нужно указать спецмероприятия по обеспечению энергоэффективности. Ну и максимальный срок проведения ремонтов тоже нужно привести.
timmy
Ответа на вопрос там нету, только вопрос есть. Причем сам по себе вопрос не сильно отличается от заданного в этой ветке.
Ир4кеее
!!!!! (целостность изоляции проверяем с указанной периодичностью, оборудование периодически осматриваем и ремонтируем). Во! На срок проведения ремонтов нужно указать спецмероприятия по обеспечению энергоэффективности. Ну и максимальный срок проведения ремонтов тоже нужно привести!!!!!!!!!

скажите, сударь, но где же я могу взять все эти цифры????????
или подскажите хотя бы приблизительные?????
timmy
система ТОиР вам в помощь. Так и напишите - ремонт проводить в соответствии с действующим графиком ремонтов, а также с усетом рекомендаций заводов-изготовителей. Вы что отмазываться не умеете? Документ манагерский, т.е. для отмазки.