Valet-82
Добрый день, уважаемые господа. Имеется помещение гаража, которое поделено 2-эт кирпичным помещением на 2 части. В этой 2-эт есть аккумуляторная, цех по ремонту двигателей, с\у с душевыми. Высота гаража 12 м., высота 2-эт здания - 6м. Необходимо сделать общеобменную вентиляцию. Можно ли из душевой удаление воздуха выбрасывать в помещение гаража или выводить на улицу? Как правильно предусмотреть приточку в помещение аккумуляторной и цеха по ремонту двигателей?
Valet-82
helpsmilie.gif Неужели никто не сможет помочь?!!
Странная Белка
Предприятия по ремонту и обслуживанию автотранспорта обсуждались тут неоднократно, воспользуйтесь поиском по словам "автостоянка" и "автосервис". Душевые нельзя выбрасывать в цех.
Нужна технология с категориями помещений, тип аккумуляторов - возможно там нужна аварийная вентиляция. В остальном все по ВСН 01-89 и СНиП Стоянки автомобилей. Ничего сверхъестественного.
texNIK38
Здравствуйте!!! Подскажите кто-нибудь СНиП, в котором говорится о 100% резервировании привода вытяжного вентилятора в помещении аккумуляторной!! Резервирование точно должно быть, но не могу никак найти нужный док.
Спасибо!
Странная Белка
СНиП 41-01-2003 или СП 7.13130.2009 п.6.4 Системы вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побуждением для помещений категорий А и Б следует предусматривать с одним резервным вентилятором (для каждой системы или для нескольких систем), обеспечивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещениях концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10 % НКПР газо-, паро- и пылевоздушных смесей.

Аккумуляторные, как правило, категории А. И там должна быть аварийная вентиляция.
6.27 Для аварийной вентиляции следует использовать:

а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, а также системы местных отсосов с резервными вентиляторами, обеспечивающие расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции;