Кто знает что делать? дождь через бензоуловитель, отстаиваем в резервуаре и насосами на производство. Вопрос: какие и как ставить насосы при необходимых 16м3/ч Н=73м : 2~3 последовательных фекальных (хотя здесь нашла, что кнс-ные н-сы так не ставят) или консольный К-65-40-250П. Характеристику воды после остаивания не знаю, хотя если после 1-2сут грязь оседает на 90-95%, могу примерно представить состав воды (Вода перед отстаиванием известна - сух ост 720мг/л).
Думаю оба варианта не хороши. Кто знает правильный - помогите.
Скважинный Грундфос поставить. Что-нибудь типа SP 17-9.
Спасибо за ответ.
Заказчик требует сухую насосную, его в кожух засунуть?
О нет, у меня нет столько подпора на всасе, вообще нет подпора, может 0.5м и все.
А возможно ли поставить "одновинтовой электронасосный агрегат 1В20/10-16/10, как раз 16м3/ч и 100м напора даст, самовсас 6м. Если знаете его скажите где там всас, а где напор?
там на картинке помечено цифрами - и всас, и напор.
Спасибо.
А как будет вести себя вода у всасывающей трубы, если самовсас насоса 6м, а вода приближается к мин уровню (0.3м над трубой)? Рисуется ужасная картинка (из-за отсутствия опыта)- огромная воронка, подсасывается воздух, насос ревет и трубы ходуном, а на том конце трубопровод плюется (пока его не разорвало), хотя, если это винтовой н-с, может ему ничего не будет. Скажите, как там будет?
А если скважинный установить в цилиндрич корпусе (в трубе)(насосная на уровне дна резервуара дождевой воды), а уровень воды колеблется от 3,5м(мах) до 0,5м(мin), насос не сгорит? Подпор ведь меньше, чем требуется
positioner
18.6.2010, 10:03
Цитата(linvad @ 17.6.2010, 23:24)

Спасибо за ответ.
Заказчик требует сухую насосную, его в кожух засунуть?
О нет, у меня нет столько подпора на всасе, вообще нет подпора, может 0.5м и все.
А возможно ли поставить "одновинтовой электронасосный агрегат 1В20/10-16/10, как раз 16м3/ч и 100м напора даст, самовсас 6м. Если знаете его скажите где там всас, а где напор?
Насосы нужны с сухим двигателем, или с возможностью затопления?
Цитата
как будет вести себя вода у всасывающей трубы, если самовсас насоса 6м, а вода приближается к мин уровню (0.3м над трубой)?
обязательно (и для скваж и для агрегатов) ставится датчик (реле, сигнализатор) "сухого" хода, для отключения насоса.
на запуск - соответственно - датчик уровня. лучше уровень МАКС-МИН, т.е. ВКЛ/ОТКЛ для насоса.
у Грюндиков (скважинных) есть стандартная встроенная защита по сухому ходу. после срабатывания насос отключается на 15 мин (может другое значение, не помню) - потом пытается запустится, есть вода - работает, нет воды - опять пауза. так пять раз, потом останов на сутки.
Цитата
если скважинный установить в цилиндрич корпусе
у Грюндиков естьстандартное приспособление для установки скваж насосов в горизонтальное положение в случае откачки воды из резервуара.
смотри стр 16 руководства
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Н-сы в сухой насосной, без затопления
Вода у меня дождевая отстоенная, сколько там будет взвесей, могу только предположить. Будет ли работать долго скважинный - не уверена, остановилась на 1В 20/10-16/10, ему воздух не страшен, к тому же он не под заливом и всас стоит без воды, ставить датчик на сух ход наверно смысла нет. Поставлю датч. на уровни и все.
Кто знает как ведет себя винтовой (роторный) н-с при работе на закрытую задвижку? Как центробежный?
Цитата(linvad @ 18.6.2010, 21:36)

остановилась на 1В 20/10-16/10, ему воздух не страшен
И откуда такая информация? То, что насос без последствий может крутиться некоторое время без воды, не означает, что он может "работать" на воздухе.
Цитата(linvad @ 18.6.2010, 21:36)

ставить датчик на сух ход наверно смысла нет. Поставлю датч. на уровни и все.
Защиту какую хотите, но ставить обязательно надо.
Цитата(linvad @ 18.6.2010, 21:36)

Кто знает как ведет себя винтовой (роторный) н-с при работе на закрытую задвижку? Как центробежный?
Как поршневой, даже хуже, для этого в конструкции винтового насоса предусматривается перепускное устройство, запускают его на открытую задвижку или с байпасом.
Насосник
21.6.2010, 13:55
Лучший вариант Wilo-EMU KD13. Отличный КПД. Вертикальный или горизонтальный монтаж в кожухе.
positioner
21.6.2010, 14:47
Цитата(Насосник @ 21.6.2010, 14:55)

Лучший вариант Wilo-EMU KD13. Отличный КПД. Вертикальный или горизонтальный монтаж в кожухе.
Это что за зверь?
zem, защита на случай если не сработает нижний датчик уровня? электроды ставить?
Если у потребителя на напорном тр-де будет стоять 3-х-ходовой кран (атоматический), и пока сработает автоматика, не станет ли этот кран закрытой задвижкой для моего насоса (в начале работы насоса)?
Wilo-EMU KD13 сейчас посмотрю
Цитата
Если у потребителя на напорном тр-де будет стоять 3-х-ходовой кран (атоматический), и пока сработает автоматика, не станет ли этот кран закрытой задвижкой для моего насоса (в начале работы насоса)?
станет.
время открытия - не менее 15 сек. следует предусмотреть защиту через контакты положения крана. у всех цивилизованных есть датчик положения (откр -закр), сухой контакт. его заводят в цепь разрешения запуска насоса
т.е. насос не включиться, когда сработает датчик уровня в резервуаре, пока не откроется кран у потребителя? Передам автоматчикам.
Для Wilo-EMU KD13 нужен подпор хотя бы 1м, у меня нет этого метра. Есть только 200-300мм над ним
Цитата
когда сработает датчик уровня в резервуаре, пока не откроется кран у потребителя?
я может неправильно понял.
я вижу такую цепочку
сработал датчик уровня - включился кран на открытие - после открытия - запуск насоса.
или потребитель может не принять воду к себе? тогда нужен перелив из такой емкости
Вы правильно думаете, но и Перелив есть.
Скажите, можно ли регулировать подачу и напор этого (винтового 1В 20/10-16/10) н-са (как центробежного), ссылка на него повыше. По таблице написано 16м3/ч и 100м, а на характеристике этого насоса при 17м3/ч возможен напор 80м. Мне как раз необходимо 80м. Или он выдает только по-максимуму?
Придется гасить 20м регулятором давл.
у любого насоса - падающая характеристика:
чем больше расход - тем ниже напор.
это азбука.
если есть чем регулировать расход - получите регулирование максимального напора.
не нашел напорной характеристики насоа (рабочую точку).
если у Вас есть, так и смотрите - какой напор при Вашем расходе, исходя из пропускной возможности трубопроводов.
в характеристиках насоса (паспорт-табличка) производители любят указывать только МАКСИМАЛЬНЫЕ параметры. реальная рабочая точка - на графике.
Спасибо, (Напорная хар-ка н-са по ссылке внизу страницы)
Цитата(linvad @ 22.6.2010, 8:09)

zem, защита на случай если не сработает нижний датчик уровня? электроды ставить?
Насос надо защитить от "сухого хода" и от работы на закрытую "систему", независимо в каком месте будет стоять "закрытая задвижка". Первое решается любым доступным для вашего случая устройствами и уровнем автоматизации (сигналом от датч. нижнего уровня, электродами, устройствами "от сухого хода" и т.д.), мы в свое время ставили ЭКМ. Второе так же решается любым доступным для вашего случая устройствами и уровнем автоматизации, мы применяли тоже ЭКМ, и на всякий случай ставили предохранительный клапан, либо на выходе насоса, либо на трубе в сети.
В случае с винтовым (объемным) насосом забудьте про "центробежный". Регулировать "подачу и напор" можно байпасом, хотя я не понимаю вашей задачу, почему при перекачке дождевой воды из одной емкости куда-то на производство надо ограничивать подачу?
Цитата
Придется гасить 20м регулятором давл.
регулятором,
Цитата
можно байпасом
не важно, по характеристике 17 м3 при 70 м, на 80 м примерно 16,7 м3
в жизни - дядя Вася прижимает задвижку на выходе или тетя Клава приоткрывает байпас, сообразуясь показаниями манометра.
Нет, нет. Подачу не надо рег-ть, напор большой
а куда обводную ставить? из напорного во всас?
Цитата
из напорного во всас?
правильно, меньшим диаметром (раза в 3-5) чем основные трубопроводы
Цитата(linvad @ 22.6.2010, 14:24)

Подачу не надо рег-ть, напор большой
Где большой, в начале или в конце вашей сети?, и чем это плохо для вашей задачи?
Напор большой у потребителя, надо 80м, а он 100
требуют 60м строго, с потерями и геометрией получ. 78м
Вот нарисовала хар-ку сети, рабочая точка получилась при 16,7м3/ч - 81м
Это что значит? я смысла не понимаю, что, у потребителя будет как надо - 80м?
А куда денутся 20м?
Цитата
куда денутся 20м
это проистекает из работы насоса.
насос при определенном расходе дает определенный напор, и наоборот.
при расходе 16,7 м3 напор на ВЫХОДЕ насоса составит 80 м.
при расходе 18 м3, напор на ВЫХОДЕ насоса уменьшится
если Вы прижмете задвижку и сократите расход до 10 м3, напор на ВЫХОДЕ насоса увеличится
расход по всей линии водоптребление - в устоявшемся режиме - постоянный,
напор (давление) будет постепенно снижаться с удалением от насоса (потери в трубопроводе), на выходе у потребителя давление не равно давлению на выходе насоса.
Цитата(linvad @ 22.6.2010, 10:39)

Для Wilo-EMU KD13 нужен подпор хотя бы 1м, у меня нет этого метра. Есть только 200-300мм над ним
Кто Вам про метр сказал? NPSH этого насоса в рабочей точке 2,5 м. На дождевой воде ему хватит любого подпора в.т.ч. и 100 и 200 мм. И если нужно, то может работать в режиме всасывания.
Спасибо, nick2. Но ведь когда насос разовьет мах мощность, он же будет давать свои мах показатели, и будет 16т и 100м. Верно что-то ограничивает мах мощность. Может сопротивление в тр-де?, вот взяла трубу побольше, построила хар-ку - и подача больше и напор меньше. А если не будет трубы, то ему и упираться не надо будет. Ну да, точно. и не будет у меня 100м, потому что мощность не мах. Ура.
Вот спасибо
А может не так?
Цитата
Кто Вам про метр сказал? NPSH этого насоса в рабочей точке 2,5 м. На дождевой воде ему хватит любого подпора в.т.ч. и 100 и 200 мм. И если нужно, то может работать в режиме всасывания.
В каталоге написано, что если NPSH до 10м, то при подпоре 1м кавитации не возникает, а этот насос воду с небольшими взвесями будет качать?
Цитата(linvad @ 24.6.2010, 0:04)

В каталоге написано, что если NPSH до 10м, то при подпоре 1м кавитации не возникает, а этот насос воду с небольшими взвесями будет качать?
Интересно в каком каталоге такое могли написать? Попробуйте САМИ посчитать условия возниконовения кавитации.
С небольшими взвесями будет. Если будет изготовлен из "безцинковой" бронзы, то без проблем и большое количество песка.
Про напор, подачу и максимальную мощность - возьмите любой учебник и еще кривую мощности.