Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Повысительная установка WILO CC Sistem
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Данила84
Здравствуйте!
На объкте пытаюсь запрограммировать повысительную установку WILO CC Sistem с трюмя насосами по 5,5 кВт, По инструкции установил значение давлений, колличество насосов и прочие настройки, но автоматика постояноо пишет ошибку при включении Е20 Ошибка в работе
преобразователя частоты [frequency converter; FC] и Е 42 Минимальное исходное давление, не знаю что и делать, все пытался, менял настройки. Давление на входе насоса 2 кг. Датчик давления на экране показывает. Может кто помочь как её запустить и правильно запрограммировать. Заранее спасибо
jota
Посмотрите это руководство:
http://wilo.by/cps/p/by-ru/downloads/BY_om_cc-system.pdf
Litvinov
зачем дублировать темы? это нарушение правил форума thumbdown.gif
Данила84
Я по ней и программировал, только не понял почему на преобразователь частоты жалуется, по схеме посмотрел подключен нормально. может чтото не сделал, где какую перемычку поставить?

я здесь новичек, случайно не туда поставил тему mellow.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.