Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 10:30)

В каком таком "обычном" режиме ?
Ребяты, если уж начинать разговор о режимах - то давайте у автора сразу спросим на таблицу тепловых нагрузок, по видам потребления, в пяти расчетных режимах как полагается. Там будет виднее, а то обычный - необычный, это слова какие-то не к делу совсем.
И вот это отдельно еще раз
Хотите сказать что 10 избыточных бар достаточно чтобы обеспечить на выходе котла 170 ? Имею сомнения. Минимум 12.
На самом деле никаких точных данных по нагрузкам заказчиком не предоставляется и ситуация в общем то выглядит следующим образом:
1. Есть древняя, паровая котельная, номинальной мощностью около 150 МВт.
2. По факту сейчас производится около 3 МВт.
3. Товарищи заказчики проекта приобрели эту старую котельную и два котла LOOS UT-M ECO производительностью 19200 кВт каждый. Эти котлы согласно данным производителя работаю при избыточном давлении до 16 бар и температуре до 190 град.С.
4. Заказчик планирует заменить один развалившийся, старый котёл на эти 2-а LOOSа.
5. Схема подключения системы отопления независимая, т.е. через пластинчатые теплообменники.
6. Как сегодня узнал, теплообменники заказывали по графику: греющая сторона 160/70, нагреваемая 60/150.
Планируется последовательная модернизация.
!!!Самый главный вопрос, как Вы уважаемые специалисты определяете температуру и давление которое необходимо поддерживать
(Имею сомнения. Минимум 12.) , что бы избежать вскипания.!!!
Расчет я понял не чем от расчета обычной (105 град.) водогрейной котельной не отличается.