allakov2009
2.7.2010, 9:55
из теории помню, что расположение вытяжных решеток не влияет на приточную струю воздуха. т.е. вытяжные решетки можно располагать в любом месте помещения.
а вот найти в литературе найти не могу. помогите, плиз! может кто помнит?)
В общем то да, только не располагайте близко к приточным, чтоб не было замыкания. Главное это четко и равномерно распределить приток по помещению, а вытяжка второстепенна.
allakov2009
2.7.2010, 10:06
Цитата(demon185 @ 2.7.2010, 10:59)

В общем то да, только не располагайте близко к приточным, чтоб не было замыкания. Главное это четко и равномерно распределить приток по помещению, а вытяжка второстепенна.
что значит - замыкание??
не должно быть никакого влияния. а вы соглашаясь, говорите обратное=))
и мне нужно документальное подтверждение( ссылку на литературу)
Не путайте сложными фразами))) Если располагать приток рядом с вытяжкой на расстоянии до 1м то влияние будет. А то что вам нужны ссылки так это просторы яндекса в помощь.
Skaramush
2.7.2010, 10:35
Вытяжная струя короткая, это верно. Но взаимное расположение приточных и вытяжных ВРУ ещё как влияет на циркуляцию воздуха в помещении. Определитесь в первую очередь с расположением ОЗ или РЗ, затем со схемой циркуляции. Тогда и ответ на свой вопрос получите автоматом.
Позвольте задать вопрос: Можно ли расположить приточную решетку зв радиаторной батареей, ниже подоконника на уровне 0,5 м от пола и таким образом использовать радиатор для догрева поступающего воздуха
Skaramush
28.1.2012, 13:27
Нет, нельзя.
Зольников Михаил
28.1.2012, 13:47
Эта решетка называется "стеновой вентиляционный клапан "СВК В-75 М"
http://www.benikom.ru/ventilation/46-steno...svk-v-75-m.htmlОн ставится под подоконником, но над радиатором
Skaramush
28.1.2012, 13:52
А теперь прикиньте-ка, "за бортом" зима, вот как сейчас, -20. Внутри должно быть +19, как минимум. Допустимое отклонение температуры в струе 3 градуса.
Вопросы остались? Эти вариации не для жёсткой зимы, это для мягкой Европы.
Зольников Михаил
28.1.2012, 14:26
Эти клапана производятся в Омске и повсеместно ставятся и в Омске, и в Тюмени, а также поставляются в другие, более северные, города. Решетка имеет возможность регулировки. Стало холодно - можно закрыть.
Я с Аэреко нормально переживаю зиму.
Погода в нашем регионе
http://www.gismeteo.ru/city/hourly/4501/4/Добавлю к своим словам: конечно, лучше механический приток, с фильтрацией и подогревом.
Для квартиры механическая приточка – дорого. Из вариантов между клапаном и открытием окна выбираю клапан. В домах хорошо топят: внутри температура даже в морозы около +27 - +30 С.
Вообще, конечно, надо рассматривать каждый случай конкретно.
Такой клапан видимо удобно устанавливать одновременно с заменой стеклопакетов. Вот нигде не встречал решений где бы использовалось пространство пластиковой подоконной доски (3-4 см)для размещения в ней пакетов пластинчатых теплообменников, тогда наружный воздух, перед тем как попасть на поверхность радиатора можно подогреть и условие озвученное Skaramush будет выполнено.
Вот только где разместить вытяжку?
Где оптимально разместить вытяжную решетку? На какое расстояние ее отнести от приточной. Можно ли ее разместить в панели подоконника, если применять такую схему?
Цитата(bering @ 28.1.2012, 16:05)

Где оптимально разместить вытяжную решетку?
Есть простое правило при проектировании простых систем вентиляции - Приток от вытяжки должен находиться на максимально возможном расстоянии. Т.е. В разных углах комнаты. Это правило не действует в технологической вентиляции. В административной и бытовой - вполне оправдывает себя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.