Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коттедж с бассейном, спа, бильярдной и погребком
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dani1978
Добрый день!

В коттедже требуется установить систему приточно-вытяжной вентиляции, обслуживающую бассейн (180 м3, приток и вытяжка), спа (70 м3, приток и вытяжка), погребок (40 м3, только вытяжка, приток - конвекция) и бильярдную (65 м3, приток и вытяжка).

Для размещения всех вентиляционных дел есть помещение - техническая комната в помещении бассейна. Размеры техкомнаты 2,50 х 1,10 м, высота 2,50 м.

Длина воздуховодов от вентсистемы до самой дальней точки (бильярдная) составляет 30 метров с 4-мя поворотами 90*.

По причине минимума места (см. размеры техкомнаты, указанные выше) генподрядчик планирует установить одну приточно-вытяжную систему FLEXIT с рекуператором для всех перечисленных выше помещений.

В доме не курят (и гостям не разрешают), так что вопрос с разносом табачного дыма из бильярдной через рекуператор по всем помещениям не актуален.

Собственно, вопросы:
1) Какова, по опыту, оптимальная кратность воздухообмена для бассейна (на сайтах вентиляционщиков - от 1,5 до 5-8)?
2) Какие ограничения накладывает бассейн на материал воздуховодов/решеток/клапанов?
3) Вообще - можно ли увязывать в один воздуховод бассейн, бильярд и погребок? Чем это чревато?

Заранее спасибо!
jota
Цитата(dani1978 @ 23.7.2010, 21:57) *
1) Какова, по опыту, оптимальная кратность воздухообмена для бассейна (на сайтах вентиляционщиков - от 1,5 до 5-8)?
2) Какие ограничения накладывает бассейн на материал воздуховодов/решеток/клапанов?
3) Вообще - можно ли увязывать в один воздуховод бассейн, бильярд и погребок? Чем это чревато?

1. Определяется расчётом на удаление влаги. При наличии осушителей, не менее 80м3*чел/час
2. Если применяется хлор для обеззараживания воды, то система из нержавеющей стали и, соответственно, венткамера устойчивая к хлору.
3. Если не будете применять рециркуляцию - можно...
Heatman
Вот прикрепленный файлик со статьями, обсужениями по бассейнам. Мне в свою очередь очень помог. Там есть все для расчета

по поводу совмещения вент систем залов бассейнов и других помещений : по нормативам - нет
в вашем случае, как вариант, на ответвлениях общих вент систем, идущих к помещениям бильярдной можно предусмотреть клапана, закрывающиеся в случае остановки вент установки, таким образом влага из бассейна не будет контактировать со смежными помещениями

ИМХО