Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пенное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
vis_oleg
Уважаемые коллеги! Случилось так, что нужно срочно переделать установку с водяной на пенную. Опыта по пене -ноль. Начал смотреть все что есть. Возникло куча вопросов вот они:
1. Нигде не нашел методики определения количества пенообразователя.
2. Пенообразователь принят ПО-6У (6%), Как выбрать бак-дозатор для обеспечения такой пропорции.
3. хотелось бы увидеть какие нибудь типовые схемы ли проекты.
sol
что тушите?
vis_oleg
склад игрушек, ППМ переделали с воды на пену
kach
Цитата(vis_oleg @ 3.8.2010, 11:51) *
Уважаемые коллеги! Случилось так, что нужно срочно переделать установку с водяной на пенную. Опыта по пене -ноль. Начал смотреть все что есть. Возникло куча вопросов вот они:
1. Нигде не нашел методики определения количества пенообразователя.
2. Пенообразователь принят ПО-6У (6%), Как выбрать бак-дозатор для обеспечения такой пропорции.
3. хотелось бы увидеть какие нибудь типовые схемы ли проекты.

Для начало откройте СП 05.13130.2009 и множество вопросов решаться (В приложениях расписан расчет пенных систем)
Сначало решите чем будите тушить, оросителями или генераторами. От этого считате уже расход рабочего раствора. Потом расчитываете время тушения в зависимости от категории здания. Время перемножаем на расход оросителей (генераторов, стволов и т.д.) получаем сколько всего рабочего раствора надо. Отсюда зная процентаж находим требуемое количество ПО, при этом учитывая что должен быть еще 100% запас по СП 05.13130.2009. Теперь касательно дозирования. Исходя из того какая система (спринклерная или дренчерная), какой будет расход ( постоянный или переменный ) уже подбираем чем собственно будем дозировать ПО, возможно бак-дозатор вам и не пригодится. Нужно больше данных о системе орошения (тушения). Схем таких очень много, и можно сказать каждая индивидуальна.
Fireman
а можно поподробнее про дозирование! как раз сейчас решаю что применить дренчеры или спринклеры - площадь помещения небольшая - всего 120 м2 - насосная дизтоплива, как выбрать чем дозировать?
kach
Цитата(Fireman @ 6.8.2010, 11:56) *
а можно поподробнее про дозирование! как раз сейчас решаю что применить дренчеры или спринклеры - площадь помещения небольшая - всего 120 м2 - насосная дизтоплива, как выбрать чем дозировать?

Я не проектировщик. Приведу пример расчета
Ну если вы будите тушить генераторами пены (дренчерная). Тогда расход будет постоянен хватит простого пеносмесителя, самый простой вариант. Те же 2 ГЧС будут поливать вашу насосную, расход у него 7-11 л/c по раствору. Берем 2 ГЧС , принимаем 6% раствор, получаем нужно около 1л/c пенообразователя. Берем Пеносмеситель ПС(6)-1/1,2.У1. Тушим к примеру его 15 минут, нужно 1 м.куб ПО. Лучше взять с небольшим запасом. Вот и все. Можно взять также дозатор, который ставится в обводной линии с насосом. В обоих случаях нужно будет хранить ПО в емкости специальной, лучше пластиковой, но не стальной, или в нержавейке.
Если будет спринклерная ( оросители), то расход раствора будет переменный ( следовательно и переменный расход ПО), получается нужен дозатор с диапазоном расхода ПО в данных пределах. Тут Бак-дозатор или альтернатива Бийский модуль дозирования.
Fireman
а насосы дозаторы когда применяются?
kach
Касательно насосов дозаторов. Если расход постоянен можно поставить устройство ввода с диафрагмой которая будет дозировать ПО. Если с переменным - поставить дозатор с балансированием давления (зарубежный). Тогда нужно 2 насоса( в обеих случаях), основной и резервный, какой-то шкаф с датчиками который будет отслеживать их работу. Но насос должен быть с лопастями из нержавейки, тоесть дороже обычного.
kach
Цитата(kach @ 6.8.2010, 12:45) *
Я не проектировщик. Приведу пример расчета
Ну если вы будите тушить генераторами пены (дренчерная). Тогда расход будет постоянен хватит простого пеносмесителя, самый простой вариант. Те же 2 ГЧС будут поливать вашу насосную, расход у него 7-11 л/c по раствору. Берем 2 ГЧС , принимаем 6% раствор, получаем нужно около 1л/c пенообразователя. Берем Пеносмеситель ПС(6)-1/1,2.У1. Тушим к примеру его 15 минут, нужно 1 м.куб ПО. Лучше взять с небольшим запасом. Вот и все. Можно взять также дозатор, который ставится в обводной линии с насосом. В обоих случаях нужно будет хранить ПО в емкости специальной, лучше пластиковой, но не стальной, или в нержавейке.
Если будет спринклерная ( оросители), то расход раствора будет переменный ( следовательно и переменный расход ПО), получается нужен дозатор с диапазоном расхода ПО в данных пределах. Тут Бак-дозатор или альтернатива Бийский модуль дозирования.

Извиняюсь допустил ошибку, пеносмеситель нужно брать тогда ПС(6)-24/1,2.У1, сответственно ПО надо 1,3 куба примерно