Питание в цепь может подаваться с двух сторон ч\з трансформаторы. Нужна ли защита в этом случае от одновременного включения с двух сторон rolleyes.gif
yuretsc
желательно, можно переключатель ручной 1-0-2
Rus75
Нужно смотреть конкретную топологию электроснабжения. Например существуют кольцевые схемы электроснабжения, где питания кольца идет с обоих сторон. Но это оговорено изначально, если же используется для питания потребителей только один источник, а второй подключается как резервный, то лучше делать блокировку. Это либо перекидной рубильник (если переключение производится вручную), либо реверсивный контактор (для АВР), либо электробликировка цепей управления контакторами (для двух контакторов). В и-нете много таких типовых схем.
Самое опасное при таком включении без блокировки, это несовпадение фаз. Тогда при включении двух вводов в параллель возможно междуфазное короткое замыкание.
VadimPando
благодарю biggrin.gif