Владимир Борисович
9.8.2010, 13:26
Вопрос на форум. Возможно ли осуществить охлаждение помещений через радиаторную систему отопления, прокачивая через нее охлажденную воду? Есть ли такие преценденты? Поделитесь опытом. Какое оборудование наиболее эффективно в этом случае? Какие возникают проблеммы?
zaharov63
9.8.2010, 13:29
Конденсат, например.
А это зачем?
А если включить голову?
1. температура охлаждающей жидкости должна быть выше точки росы, т.е. 14-15*С иначе под радиаторами будут лужи...
2. Температурный напор (Т1+Т2)/2 -Твн=(14+20)/2-24=12*С - сравните с температурным напором отопления (95+70)/2-20=62,5 - т.е. более чем в 5,2 раз больше. Значит радиатор мощностью 1кВт на охлаждение даст 190 Вт холода.
Дальше надо объяснять?
Тебе придётся переразмерить систему отопления по диаметрам стояков из-за возросших расходов на перепаде в 5 градусов вместо 20.
Также потребуется заизолировать стояки от выпадения конденсата.
Размещение холодного блока рациональнее под потолком, а не у пола.
Выходит, что экономия от такого решения только на дополнительном комплекте труб на стояки отопления, которые и так сделаны из дешёвой стальной трубы.
Кстати, в современных офисах системы кондиционироваения должны работать круглый год из-за больших теплоизбытков от компов, а отключать отопление при этом нельзя.
Вот вам и запрет на объединение систем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.