Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Холодоснабжение через радиаторные системы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Владимир Борисович
Вопрос на форум. Возможно ли осуществить охлаждение помещений через радиаторную систему отопления, прокачивая через нее охлажденную воду? Есть ли такие преценденты? Поделитесь опытом. Какое оборудование наиболее эффективно в этом случае? Какие возникают проблеммы?
zaharov63
Конденсат, например.
А это зачем?
jota
А если включить голову?
1. температура охлаждающей жидкости должна быть выше точки росы, т.е. 14-15*С иначе под радиаторами будут лужи...
2. Температурный напор (Т1+Т2)/2 -Твн=(14+20)/2-24=12*С - сравните с температурным напором отопления (95+70)/2-20=62,5 - т.е. более чем в 5,2 раз больше. Значит радиатор мощностью 1кВт на охлаждение даст 190 Вт холода.

Дальше надо объяснять?
Илья М
Тебе придётся переразмерить систему отопления по диаметрам стояков из-за возросших расходов на перепаде в 5 градусов вместо 20.
Также потребуется заизолировать стояки от выпадения конденсата.

Размещение холодного блока рациональнее под потолком, а не у пола.

Выходит, что экономия от такого решения только на дополнительном комплекте труб на стояки отопления, которые и так сделаны из дешёвой стальной трубы.

Кстати, в современных офисах системы кондиционироваения должны работать круглый год из-за больших теплоизбытков от компов, а отключать отопление при этом нельзя.
Вот вам и запрет на объединение систем.