Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противопожарный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Makito
При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.
Serg Ivanov
Лучше бесколодезный.
Алекс_Кок
Цитата(Makito @ 11.8.2010, 10:24) *
При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.

вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант?

Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2010, 11:13) *
Лучше бесколодезный.

вау...
Makito
Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 11:27) *
вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант?


вау...

нет монтирую, суть в том что трубопроводы так сплетаются, что это единственный вариант.
Frosty
СНиП на наружные сети 2.04.02-84* п.8.63
lexa00
Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 11:27) *
вы проектируете сеть на которой устанавливаете гидрант?


вау...

Гы...
aleksey_v
Сместиться колодцем никуда не можно?
Алекс_Кок
Цитата(Makito @ 11.8.2010, 11:45) *
нет монтирую, суть в том что трубопроводы так сплетаются, что это единственный вариант.

а скажите расстояние между сетями и что за сеть вам мешает?
Makito
Цитата(Алекс_Кок @ 11.8.2010, 13:41) *
а скажите расстояние между сетями и что за сеть вам мешает?

Противопожарный трубопровод диам. 200 мм, с одной стороны и сеть речной (свежей) воды с другой, идут паралельно, расстояние м/у ними 1,3 м., проектное положение монтируемого трубопровода ниже этих на 0,6 м.

Цитата(aleksey_v @ 11.8.2010, 13:36) *
Сместиться колодцем никуда не можно?

Трубопроводы мешающие идут паралельно на расстоянии всей трассы монтируемого противопожарного трубопровода.
Makito
Цитата(Makito @ 12.8.2010, 5:43) *
Противопожарный трубопровод диам. 200 мм, с одной стороны и сеть речной (свежей) воды с другой, идут паралельно, расстояние м/у ними 1,3 м., проектное положение монтируемого трубопровода ниже этих на 0,6 м.


Трубопроводы мешающие идут паралельно на расстоянии всей трассы монтируемого противопожарного трубопровода.

Прошу прощения, ввел в заблуждение. Тр-д идет прямо по уложенным трубопроводам, котлован под колодец с учетом щебня и прочего на 0,6 м ниже этих трубопроводов.
SANTEXNIK
А может можно сделать отвод трубы в сторону, типа компенсатора как на тепловых сетях, и свободно поставить на этом участке колодец? Набросай схемку и выложи посмотреть, как там идут трубы.
Алекс_Кок
Цитата(SANTEXNIK @ 12.8.2010, 7:03) *
А может можно сделать отвод трубы в сторону, типа компенсатора как на тепловых сетях, и свободно поставить на этом участке колодец? Набросай схемку и выложи посмотреть, как там идут трубы.

примерно вот так
Nurasha
а нельзя просто как водоразборную колонку? на тупиковом ответвлении?
даниил
мда.......
Frosty
разрез бы посмотреть...
Serg Ivanov
Цитата(Makito @ 11.8.2010, 9:24) *
При монтаже противопожарного водопровода столкнулись с невозможностью установки колодца диаметром 1500 мм с пожарным гидрантом в проектное положение из-за рядом идущих трубопроводов. Возможно установить только колодец диаметром 1000 мм. Посмотрел ТПР 901-09-11.84, там колодцы с расположением пожарного гидранта идут начиная с диаметром 1500 мм. Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.

на отводе ставьте. тупики до 200м допустимы.
Makito
Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20) *
примерно вот так

на таком варианте остановлюсь, тем более что проектировщики придерживаются такого же мнения.
Anatoly_S
Простите, а что вам мешает использовать безколодезный вариант установки гидранта?
Skorpion
Цитата(Makito @ 11.8.2010, 10:24) *
Подскажите можно ли установить колодец 1000 мм. В колодце нет ничего кроме гидранта.

А человек разьве вылезет из колодца, когда он смонтирует в нем гидрант?
Алекс_Кок
Цитата(Anatoly_S @ 13.8.2010, 13:32) *
Простите, а что вам мешает использовать безколодезный вариант установки гидранта?

у нас водоканал 100% не согласует... в Москве это возможно!? и это проходит экспертизу?
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 13.8.2010, 13:22) *
А человек разьве вылезет из колодца, когда он смонтирует в нем гидрант?

А зачем? rolleyes.gif

Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20) *
примерно вот так

Зачем аж две(!) задвижки для меня осталось загадкой... huh.gif
Serg Ivanov
Цитата(Алекс_Кок @ 12.8.2010, 8:20) *
примерно вот так

Читать пп.8.16 и 9.30 до просветления разума. Только попробуйте спросить какого СНиПа.. biggrin.gif
Алекс_Кок
Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2010, 16:01) *
rolleyes.gif


Зачем аж две(!) задвижки для меня осталось загадкой... huh.gif

...... догадайся…
aleksey_v
Цитата(Алекс_Кок @ 13.8.2010, 16:58) *
.........догадайся…

А вы пытаетесь сделать что?
Зачем их там две, действительно? Поставить одну непосредственно перед гидрантом, имхо, логичнее.
Young
Цитата(Алекс_Кок @ 13.8.2010, 14:38) *
у нас водоканал

у вас это где? И в Москве и в Питере это уже в порядке вещей.
Serg Ivanov
Цитата(Алекс_Кок @ 13.8.2010, 15:58) *
...... догадайся…

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51461
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.