Добрый день всем!
Как крепить трубопровод отопления между фермами и колоннами, которые имеют шаг 6м, а трубопровод диаметром 50-63, ему нужен шаг 3м.
1. Крепить к плитам покрытия анкерами, используя типовые скользячки. (высота от низа ферм до покрытия 3,5метра), стремный вариант.
2. Сделать по расчету легкую 6-ти метровую стальную ферму и к ней крепить трубопровод, трудоемкий вариант.
Какой вариант обычно вы используете?
пс. к стенам крепить никак, их нет, стекло.
испытатель
11.8.2010, 23:23
В принципе ничего страшного в увеличении расстояний между скользячками нет.
Чтобы избежать больших деформаций я бы предложил два варианта на выбор:
1. Создание "неполноценных компенсаторов" - с огибанием колонн и трехточечным креплением трубы на колонне (Два боковых и одно фронтальное)
2. Крепление по колоннам составной траверсы для опирания из швелера большего номера и поперечных (меньшего). Расчет прогиба я думаю не составит труда. Трубопроводы будут опираться через скользячки на составную траверсу.