Цитата(HasBolla @ 16.8.2010, 23:07)

Провод между автоматом 400 А и автоматом 2А должен выдержать номинальный ток вышестоящего автомата( считаем, что 400 вверху) с коэффициентом 1.2, т.е. отвод к группе должен выдерживать 480А. Если использовать ПВ-3, то это примерно 185 мм.кв.
Цитата(novichok @ 18.8.2010, 8:30)

Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Соответственно в вашем примере перемычку надо выбирать, ориентируясь на сечение проводников, отходящих от автоматов 2А.
Всё становится всё запутаннее и запутаннее.
Слишком противоречивые мнения, я даже скажу больше, диаметрально противоположные.
Я так понимаю, есть два способа выбора проводника между вводным устройством (автомат или разъединитель) и распределительными устройствами (автоматами или предохранителями), это - с учётом короткого замыкания (большое сечение) или без учёта (маленькое сечение).
Так же остаётся открытым вопрос данных для паспортной таблички, например устойчивости щита к токам короткого замыкания.
Есть ли какие нибуть методики расчёта и т.д.? Кто как проектирует щиты или всё на глазок?
Копался в интернете, нашёл интересный документ - ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004). Кто нибуть может прокомментировать?