Здравствуйте! Выполняю проект отдельностоящей низкотемпературной водогрейной котельной малой мощности (1,5 МВт) для теплоснабжения складских помещений. Инвестор желает разместить данную котельную в строго определённом месте на территории его предприятия (больше негде ставить, другие типы размещения его не интересуют). Проблема в том, что вблизи размещения проектируемой котельной за территорией заказчика (за забором) расположен стационарный ГРП на высокое давление первой категории (1,2 МПа). Расстояние до ГРП около 10 м. СНиП (ГРС) на территории поселений требует расстояния от ГРП данного типа до зданий и сооружений не менее 15 м (10,5 при опред.условиях). Вопрос к тем кто сталкивался с подобной ситуацией, есть ли нормы к расстоянию до ГРП от зданий и сооружений на промышл. площадках? (В СНиПе II-89 я таких требований не нашёл). Просьба ответить по существу вопроса (флудить не надо).
Evgkarpro
Здравствуйте!
Согласно НОРМ
следует руководствоваться

Для ГРП с давление газа на вводе до 1,2 МПа.
15 метров в свету до зданий и сооружений в поселениях.
10,5 метров снижение 15 метров на 30 % в стесненных условиях при ГРП с пропускной способностью до 10 000 м3/ч (приведенных к нормальным условиям).

на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения
должно размещаться в соответствии с табл. 1* СНиП II-89-80*.
т.е. в зависимости от степеней онестойкости ваших зданий
и может составлять 6; 9; 12; 15

НО
при этом ГРП это не здание и не сооружение, а ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО.