Пожаротушение
Проектом предусматривается обустройство магазина (строй материалы) на первой этаже жилого дома.
Площадь около 800 кв.м.высота этажа 3.5-4 м.
Подскажите пожалуйста,нужно ли пожаротушение?
Если нужно,то можно будет запитаться от сущ. сетей дома или нужен отдельный ввод?
Serg Ivanov
19.9.2010, 11:52
Нужно.
Нельзя.
Возможно ещё и АУПТ потребуется..
Стройматериалы они сильно разные бывают - лаки, краски, линолеум, кафель, кирпич, ж/б изделия, цемент..
См. СП5.13130.2009, приложение А, п.36.2
Подскажите пожалуйста, при проектировании АВПТ торгового центра с расположением товара (строительно-отделочные материалы) на стеллажах выстой 3м, я определила как 1 группу помещений ( как помещения магазинов)и соответственно провела весь расчет по данным группы (интенсивность, площадь). Экспертиза запросила расчет удельной пожарной нагрузки и по ней уже определять группу помещений по прил. Б СП 5.13130.2009. Как вы подбираете группу- по функциональному назначению или всегда рассчитываете удельную пожарную нагрузку?
Sindarkon
15.2.2011, 11:19
гидрант
Попробуйте сослаться на первое примечание приложения Б СП5.
Тут недавно, помню, тема была, где пятиметровые стеллажи к первой группе причислили, потому что находятся в магазине; вот только найти её не могу.
Цитата(Sindarkon @ 15.2.2011, 11:19)

Тут недавно, помню, тема была, где пятиметровые стеллажи к первой группе причислили, потому что находятся в магазине; вот только найти её не могу.
Тема была недавно на firesprinkler.ru
Sindarkon
15.2.2011, 12:32
Да, спутал.
Вот она.
Всем спасибо!Попробую, только этот эксперт всегда всё трактует по-своему и не любит когда его пытаются переубедить