Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарный сухотруб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Sole
Здравствуйте! Мне нужно запроектировать пожарный водопровод в неотапливаемом здании. Здание - склад - разделено на 2 части. Строительство в 2 очереди. Здание двухэтажное, расход 3х5.2 л/сек. Подскажите, пожалуйста, количество вводов: у меня на все здание получается 18 ПК: на 1 очередь -10, на 2 очередь - 8. Правильно ли сделать 2 ввода в здание? Согласно СНиП арматура должна быть в отапливаемом помещении, это относится только к задвижке на вводе или ко всей арматуре?
Alex_nightmare
Порадовал, порадовал smile.gif
Все , что с водой- надо в тепло- а то замерзнет... Если кранов 12 и более, то надо два ввода. Можно конечно разбить меньше двенадцати... но тогда каждый отсек надо на свой ввод= все равно два ввода smile.gif
Sole
спасибо,насчет пожарных кранов я так и думала. То что с водой,я согласна,должно быть в тепле,но у меня сухотруб,поэтому и хочу узнать насчет арматуры на сухотрубе,т.е. вода будет только во время пожара.
Алекс_Кок
вы вводы делаете в теплом помещении?
Sole
да
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.