Объясните, пожалуйста, почему большинство известных производителей VRF-систем в своих тех. каталогах указывают минимальную возможную мощность подсоединяемых внутренних блоков 50% от мощность наружного блока, при этом производительность наружного блока может понижаться до 10-20%? И будет ли работать система при подключении например 30%? Помогите разобраться.
airwave
13.10.2010, 15:26
Реально, при 100% загрузке от внутренних блоков работают все компрессоры в наружном блоке (ККБ) на полную мощность только когда в помещении +30 град и на улице +40 град.
Когда тепловая нагрузка на испаритель никакая и температура в помещении болтается вблизи уставки, то недогруженный наружный блок будет большую часть времени работать на минимальной производительности.
Если в контуре 2-3 компрессора: инверторный+постоянной мощности, то высока вероятность, что при кол-ве внутрянок ниже 50% инверторный компрессор будет иметь бОльшую наработку в часах, чем компрессор постоянной мощности, и ротацию произвести нельзя, из-за того, что в таких ККБ инверторный всегда работает, а компрессоры постоянной мощности потом включаются, когда растет давление кипения и запрос на индекс производительности идущий от внутренних блоков увеличивается.
Существуют всего два производителя, которым пофиг эти проблемы.
ME и MHI. В них только инверторные компрессоры и ротация между ними производится легко и просто.
Спасибо за ответ. Я согласен с Вашим утверждением при условии, что "в контуре 2-3 компрессора: инверторный+постоянной мощностидля". Но у ME есть то же ограничение в 50%
http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/pr...ulti.php?m=1602 и для стандартной ситсемы то же самое в тех. каталоге.
Возможно, что при небольшой нагрузки инверторного компрессора уменьшается его срок службы и это лишь защита производителей, что Вы думаете по этому поводу?
airwave
13.10.2010, 16:21
В этом блоке один инверторный компрессор. Картина та же самая, только без ротации.
При незначительной тепловой нагрузке врядли все внутрянки будут включены на холод или тепло.
Компрессор будет в основном работать на 30 Гц (у этой машины такая минимальная частота)
Похоже, производитель перестраховывается.
В некоторых VRF даже есть ограничение по времени от постоянной работы на 30 Гц - из-за опасения невозврата (неподъема) масла компрессор изредка увеличивает обороты и также производит более частое включение ойлрекавери.
На практике наблюдал MHI на 20Гц в течении длительного времени (включены 1-2 блока в системе менее 15% мощности ККБ) - не было проблем с маслом вообще.
Вопрос, что будет если он так ВСЕ время будет работать?...
Думаю ничего хорошего не будет. Поэтому и 50%...
Когда я говорил пофиг, имел ввиду длительную, но не постоянную работу при низкой нагрузке.
Спасибо, теперь есть понимание этого нюанса