Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оборотное водоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
olleg
Здравствуйте.
Если есть специалисты по оборотному водоснабжению подскажите пожалуйста!
Проектируется оборотное водоснабжение завода,вода подводится к оборудованию ,охлаждает его и под остаточным напором уходит на градирни.
Изначально был вариант тупиковой подводки воды,потом начальство решило сделать закольцовку.
Вопрос - правильно ли они сделали что закольцевали и если да,то как назначать диаметры труб кольца,делать один максимальный диаметр по всему кольцу, или нужно увязывать кольца меняя диаметры на участках,как в водопроводе?
2 схемы прилагаются.
Tzar
А что в паспортах на оборудование указано?
зачем кольцевать не понятно. Перерасход материала, как минимум. подача еще ладно, а вот обратку я думаю не надо кольцевать, зачем
все надо считать и сравнивать. Очень любопытная схема. Это что печки какие-то или станки?

olleg
Это станки, в пояснительной технологов написано что подача воды должна быть непрерывной,наверно поэтому и предложили закольцевать схему.
Только вот мы никак не можеи понять как её рассчитать,каков будет диаметр кольца,общий по всей длине или в зависимости от расходов?
Tzar
Цитата(olleg @ 25.10.2010, 12:17) *
Это станки, в пояснительной технологов написано что подача воды должна быть непрерывной,наверно поэтому и предложили закольцевать схему.
как одно с другим связано?
Цитата(olleg @ 25.10.2010, 12:17) *
Только вот мы никак не может понять как её рассчитать,каков будет диаметр кольца,общий по всей длине или в зависимости от расходов?
Надо все считать и смотреть какие там будут скорости в трубах и что вообще будет происходить.
У вас там что градирня? Тогда будет взвесь из воздуха попадать в воду и при малых скоростях вываливаться в трубах, поэтому кольцо одного диаметра может и не получится сделать. Кроме того процессы коррозии тоже от скорости течения воды зависят. Обратный трубопровод, по-моему, совершенно нет смысла кольцевать, чтобы подпор не создался.
А что за станки у которых без разрыва струи охлаждение осуществляется?
Михаил I
Цитата(olleg @ 25.10.2010, 12:17) *
подача воды должна быть непрерывной


Раз непрерывной, значит необходимо 2 ввода или закольцовку. 1 категория водоснабжения по надежности требует этого.
Водяной
если подача на станки действительно нужна непрерывная, то кольцевать надо все трубопроводы...ибо остановок при авариях быть не должно....
диаметры назначайте из условия аварии на одной из веток...с учётом подачи минимального допустимого нужного расхода по другим.
olleg
Что за станки мы не знаем, просто дали отметку куда воду подвести.
Закольцевали подачу,обратку сделали тупиковой, кольцо сделали одного диаметра на пропуск 70% расхода(подсказали знакомые специалисты),отправили на утверждение,посмотрим что скажут rolleyes.gif
Водяной
70% - это для водоводов подача. питьё-пожар там и т.п. и т.д. ...а увас технологическая схема конкретного производства...надо опираться на характеристики оборудования...
а что будет, когда авария будет на обратке? схема разомкнётся...воду-то подадите ,а обратно? в канализацию на слив? есть возможность?
olleg
Ну если авария будет на обратке,придется отключать этот участок на подаче видимо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.