Здравствуйте!
Я являюсь новечком в вопросах обмена воздуха в помещениях... Поэтому прошу Вашего совета на следующую ситуацию:
Нужно для спиртохранилища подобрать вентиляторы на вытяжку во взрывозащитном исполгнении.
Это большой склад где стоят герметичные емкости, там нет рабочего места, он не отапливается.
Заказчик хочет установить вентеляторы на вытяжку под крышу и предложил след схему работы: переж заходом в помещения рабочий включает вентиляторы, после он их выключает, так же в помещении находятся датчики газоанлизатора, который при срабатывании включает вентиляторы. Вопрос в следующем: скольки кратный обмен воздуха нужно заложить для спиртохранилища в данной ситуации? (приточка - отверстия в стене)
went hf
И Еще один вопрос: Если приточка выноссится за пределы помещения, где происходит процемм смешивания спирта, то она обязательно должна быть во взровызащищенном исполнении?
kab-12
Спиртохранилища оборудуются общеобменной вытяжкой из верхней зоны. Естественной вытяжки в объеме 1 крат будет достаточно.

Также требуется устройство аварийной вентиляции. Аварийная вентиляция в объеме 10 крат. Вентиляторы в зрывозащищенном исполнении. По-моему, даже 2 шт: рабочий и резервный.

Вот книга.
went hf
Спасибо большое за информацию rolleyes.gif