прошу подсказать о необходимости опоры!!! Есть ТУ в котором написано что магазин запитать от ТП по существующим опорам проводом СиП. Смотрим ПУЕ табл. 2.4.1 принимаем сичение 25 кв.мм. 4 район по гололелу и 3 район по ветру. Опоры есть но последняя опора находится на растоянии под 40 м, по ПУЕ п. 2.4.17 отвлетвление от опоры до сдания должно быть не больше 25 м, если больше - ставь опору. Все заказчики жадные!!! Ставить опору на чужой теретории проблематично. Вопрос!!!! Растояние от последней опоры до здания считать отвлетвление или магестралью, и поставили Вы б опору????
Asder
22.11.2010, 12:25
Может закопать, пока соседи не видят
ABK
24.11.2010, 2:07
Цитата(zerk @ 15.11.2010, 14:42)
Смотрим ПУЕ табл. 2.4.1 принимаем сичение 25 кв.мм. 4 район по гололелу и 3 район по ветру. ...... по ПУЕ п. 2.4.17
Я извиняюсь, но Вы Электрик или Електрик.
zem
24.11.2010, 18:59
Цитата(ABK @ 24.11.2010, 1:07)
Я извиняюсь, но Вы Электрик или Електрик.
Это одно и то же, только по украинскому.
Я бы опору поставил. А если заказчик жмот, то кабель ему в траншее и согласование с собственником земельного участка.
st520
25.11.2010, 7:27
Господа, есть какая-нибудь умная программа для расчёта пролётов?