prokhorova
Уважаемые специалисты!. Подскажите правильно я выбрала систему пожаротушения.Есть производственный участок, где расположена линия оцинкования , где происходит оцинкования стальных деталей. Емкости и трубопроводы вентиляции выполнены из полипропилена. Категория участка В1. Площадь около 450 кв.м. Согласно СП 5.13130.2009 необходимо делать пожаротушение. Сама линия расположена в цехе , площадью более 3000 кв.м. Предполагаю делать локальное по площади пожаротушение данного участка. Вид пожаротушения- порошковое , с помощью модулей Гарант-8
Sindarkon
Справочник "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов" для полипропилена рекомендует пену.

Не совсем понятно, как этот участок выделен из остального цеха.
Jonny
ИМХО порошок не способен тушить материалы, склонные к тлению, и горению без доступа кислорода, (каковыми является ПП трубы) поэтому порошок не рекомендую.
Вопрос, как получилась категория В2 на трубах и емкостях? Может там еще какая-то пожарная нагрузка?