Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема очистки "промстоков"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Zloy
Добрый день.
Подскажите оптимальную схему очистки для стоков такого состава:
ВВ - 10-15 мг/л
БПК - 20-25 мг/л
Аммоний - до 23 мг/л
Нитриты - 0.6 мг/л
Нитраты - 3.35 мг/л
Фосфаты (по Р) - 0.85 мг/л
Нефтепродукты - 0,2 мг/л
ПАВ - 0.63 мг/л
Объем стока 1200 м3/сут
Сброс осуществляется в рыбхоз водоем.
Какие методы очистки выбрать (флотация, фильтры), как убирать азот?
Alge
а что за "пром" дает такие стоки?

Цитата(Zloy @ 18.2.2011, 11:11) *
Какие методы очистки выбрать

да скорее всего биология с дозированием углерода
дибильно, конечно, но почистит. можно углерод не лить наплевав на превышение по нитратам - тогда и биофильтр подойдет \да хоть примитивный с гравием\

Цитата(Zloy @ 18.2.2011, 11:11) *
(флотация, фильтры), как убирать азот?

можно и фильтры, а для аммония - осмос и/или ионный обмен

... вот было бы у вас бпк под пару сотен ...

короче, "думайте сами, решайте сами" :-)
Zloy
Этот сток получается смешением хозяйственно-бытовых и производственных сточных воды с промплощадки. "Пром" потому, что под хозбыт не очень подходит. Разделять стоки заказчик не согласен (очень большая длина сетей). Существующая очистка (аэротенк) дает большое завышение по азоту, что понятно. Сейчас стараюсь понять что выбирать: биологию или физ-химию, и будет ли работать эта самая физ-химия? Поскольку с такими концентрациями никогда не сталкивался - я в растерянности=(
Вышли на поставщика цеолитов - обещает эффективность удаления по аммонию 85-90% по нитратам - до 40% - реальны ли эти цифры?
Как вариант рассматриваю схему: флотация -> озонирование (обеззараживание, окисление органики, перевод нитритов в нитраты) -> пара ступеней фильтров с цеолитом. Что думаете по этому поводу?
BUFF
Цитата(Zloy @ 28.2.2011, 13:12) *
Как вариант рассматриваю схему: флотация -> озонирование (обеззараживание, окисление органики, перевод нитритов в нитраты) -> пара ступеней фильтров с цеолитом. Что думаете по этому поводу?

А промывные воды от регенерации цеолитов с высокими концентрациями аммония - куда?
Alge
Цитата(Zloy @ 28.2.2011, 13:12) *
Вышли на поставщика цеолитов - обещает эффективность удаления по аммонию 85-90% по нитратам - до 40% - реальны ли эти цифры?

обещать можно все что угодно, тем более если впереди светят многотонные поставки :-)
но цифры (по крайней мере по аммиаку) реальные

вы лучше посчитайте сколько вам этого цеолита надо и как часто вы его будете регенерировать
емкость, если я правильно помню, чтото около 10гр N-NH4 на кг
регенерация солью? и куда все это девать? на упаривание/кристаллизацию или выдувать в атмосферу? можно конечно и в бочки и на полигон захоронять

по озонированию: посчитайте электроэнергию, то же самое по флотации (и не забывайте что помимо органики у вас и аммиак будет окисляться)


кстати, для сведения: перед цеолитами вам надо еще предусмотреть песчаные фильтры, иначе весь цеолит зарастет взвесью :-)
Alge
Цитата(Zloy @ 28.2.2011, 13:12) *
Существующая очистка (аэротенк) дает большое завышение по азоту, что понятно

непонятно smile.gif по азоту - по нитратному или и аммоний зашкаливает?
какие параметры аэротенков?
Igor Barishpolets
Электромагнитный реактор с дозатором сорбента. Дает практически 99% очистку стоков от органических примесей (в т.ч. Азота в растворе).
Zloy
Цитата(Alge @ 28.2.2011, 18:26) *
непонятно smile.gif по азоту - по нитратному или и аммоний зашкаливает?
какие параметры аэротенков?


на выходе:
аммоний - 9 мг/л
нитриты - 1,5 мг/л
нитраты - 22 мг/л
аэротенк типовой по серии 902-2-191

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.