Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Данные для разработки энергетического паспорта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
андрей83
Уважаемые специалисты!
Для составления энергетического паспорта адм. здания необходимо знать площадь покрытия (совмещенного покрытия, конструкций теплого чердака, перекрытия холодного чердака). Над перекрытием третьего этажа устроена неотапливаемая, проветриваемая кровля (см. чертеж). Что в данном случае принять за покрытие здания? И есть ли какая-нибудь хитрость при расчете приведенного сопротивления теплопередаче такого покрытия и определении теплопотерь через крышу адм. здания?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
uРАn
считайте как обычное холодное чердачное перекрытие с коэффициентом n = 0,9
а лучше с запасом как обычное покрытие с площадью чвердачного перекрытия (n = 1)
андрей83
А покрытием в данном случае будет являться перекрытие третьего этажа или кровля?
uРАn
перекрытие
андрей83
Спасибо большое за информацию!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.