Здраствуйте, уважаемые специалисты. Исправляю замечания экспертизы по объекту режимное общежитие. 2-х этажное. Изначально проект выполнял другой человек. Вопросы от экспертизы серьезные. По сути я делаю все заново. Но наткнулась на противоречия и не могу разобраться. Согласно СП 17-02 Минюста России - в общежитиях с общими спальными помещениями следует предусматривать естественную вытяжку и приток. По тем же нормам воздухообмен в одной спальне получается 2300 м3/ч (46 м3/ч на 1 чел), таких комнат там 4 шт. Я вижу выход - только мех. приток с подогревом. На приборы отопления такой расход не посадить. Насчет вытяжки естественной тоже большие сомнения - все стены в огромных каналах. Об этом буду общаться с конструкторами.
Но все же , очень хотелось бы услышать ваши мнения!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопросы от экспертизы были такие - там человек взял 3 м3/ч на 1 м2 площади - вопрос - занижен воздухообмен!
Еще в коридорах были вентиляторы осевые для притока без подогрева. Вопрос экспертизы - как обеспечивается нагрев приточного воздуха