Shefin
Кто-нибудь может сказать требования к футлярам (расстояние до краев футляра) при прохождении ж/д путей и автомобильных дорог на промышленном предприятии?
Timur_BB
снип генеральные планы или в поиск. два раза в неделю этот вопрос задают
Shefin
Кто может внести ясность?

по. табл.9 СНиП II-89-80* (Генеральные планы промышленных предприятий):
Расстояние от водопровода до оси пути железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до насыпи и выемки – 4 м

по п.8.55. СНиП 2.04.02-84* (Водоснабжение. Наружные сети и сооружения):
Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца — от наружной поверхности стены колодца должно приниматься:
при пересечении железных дорог — 8 м от оси крайнего пути, 5 м от подошвы насыпи, 3 м от бровки выемки и от крайних водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, лотков и дренажей);

Получается, что при прокладке трубы вдоль путей - мин.расстояние - 4м (от оси крайнего пути).
А при прокладке под путями перпендикулярно, расстояние до обреза футляра - 8м (от оси крайнего пути).

Где логика? или я что-то не так понимаю.