Frat
Живу в частном доме, зимой очень часто промерзается водопровод из-за чего случаются перебои в подаче воды. Причем в районе в котором живу у многих наблюдается данная проблема.

В настоящий момент наткнулся на мысль, что при прокладке и проектировании водопровода организацией не была учтена глубина промерзания грунта.

Подскажите каким образом можно выйти из данного положения? Можно ли как-то обязать ответственную за водопровод организацию провести необходимые технические мероприятия? Регламентируется ли в каком-нибудь нормативном акте на какой глубине должна производится прокладка водопровода?

Заранее благодарен.

Извиняюсь, случайно три темы создал).

Модераторов прошу две лишних убрать.
lexa00
Регламентируется.
СНиП 2.04.02-84*. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.
8.42. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.
Только может оказаться, что Ваш водопровод проектировался как летний.