Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вынос анаэробного ила из отстойников
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kazakoff
Уважаемые господа!
Очень нуждаюсь в помощи специалистов, потому что уже не осталось мыслей как побороть эту беду.
Очистные сооружения при пивоваренном заводе.
Схема очистки: Сито - Усреднитель - Нейтрализатор - Метантенк(+тонкослойные отстойники - Ламелла-Сепараторы) - Аэротенк с зоной денитрификации(+Ламелла-Сепараторы) - угольная и песочная фильтрация.
Q=150м3/ч.
Мы никак не можем выростить анаэробный ил в метантенке, так как он выносится из ламелла-сепараторов. Часть ила осаждается, а давольно таки большая часть всплывает и получается "шапка", которая далее выносится в аэротенк.
На 100 кубах всё работает достаточно ровно, но как начинается увеличение объёмов стока всё сразу рушится.
Нам приходится завозить анаэробный ил.
Причем выносилось бы хотя бы с каких то определённых ламелл... дак нет... В течении дня может несколько раз изменятся: сперва с одних, другие работают более-менее, потом с других... Мне эта зависимость вообще не понятна.
Подскажите выбор правильного пути решения этой проблемы...
Заранее Спасибо!!
Alge
Цитата(kazakoff @ 9.6.2011, 16:27) *
На 100 кубах всё работает достаточно ровно, но как начинается увеличение объёмов стока всё сразу рушится

ну, вы сами себе и ответили: ваши "ламелла-сепараторы" не справляются с нагрузкой. ставьте еще один параллельно
kazakoff
Дело в том, что они, вроде как, были расчитаны на 200 кубов. А поставить ещё один не является возможным.
Я вот и хочу узнать, почему они не справляются.
Ускоритель
Цитата(kazakoff @ 9.6.2011, 15:12) *
Уважаемые господа!
Очень нуждаюсь в помощи специалистов, потому что уже не осталось мыслей как побороть эту беду.
Очистные сооружения при пивоваренном заводе.
Схема очистки: Сито - Усреднитель - Нейтрализатор - Метантенк(+тонкослойные отстойники - Ламелла-Сепараторы) - Аэротенк с зоной денитрификации(+Ламелла-Сепараторы) - угольная и песочная фильтрация.
Q=150м3/ч.
Мы никак не можем выростить анаэробный ил в метантенке, так как он выносится из ламелла-сепараторов. Часть ила осаждается, а давольно таки большая часть всплывает и получается "шапка", которая далее выносится в аэротенк.
На 100 кубах всё работает достаточно ровно, но как начинается увеличение объёмов стока всё сразу рушится.
Нам приходится завозить анаэробный ил.
Причем выносилось бы хотя бы с каких то определённых ламелл... дак нет... В течении дня может несколько раз изменятся: сперва с одних, другие работают более-менее, потом с других... Мне эта зависимость вообще не понятна.
Подскажите выбор правильного пути решения этой проблемы...
Заранее Спасибо!!

1. А как это вы собрались ил в аэротенке выращивать? Там вообще его обрабатывают с получением биогаза. Вы наверное, что-то другое имеете в виду.
2. Образование шапки свидельствует о денитрификации, чтобы ее уменьшить, нужно больше воздуха дать (как вариант, но не факт.
3. На 100 кубах работает всё ровно потому что нагрузка по БПК маленькая и денитрификаторы не сильно ил флотируют-шапки и нет.
4. Можно еще в микроскоп на ил глянуть-там интересные вещи можно увидеть.
Alge
а вы не пробовали тупо флокулянтику подать перед отстойниками?

кстати, как эта тема соотносится вот с этой: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63769 ? имхо это об одном и том же...



Цитата(Ускоритель @ 8.7.2011, 12:28) *
1. А как это вы собрались ил в аэротенке выращивать? Там вообще его обрабатывают с получением биогаза. Вы наверное, что-то другое имеете в виду.
"чтото другое", по-видимому, имеете в виду Вы...

Цитата(Ускоритель @ 8.7.2011, 12:28) *
2. Образование шапки свидельствует о денитрификации, чтобы ее уменьшить, нужно больше воздуха дать (как вариант, но не факт.
интересная теория :-) боюсь, именно "не факт"

Цитата(Ускоритель @ 8.7.2011, 12:28) *
3. На 100 кубах работает всё ровно потому что нагрузка по БПК маленькая и денитрификаторы не сильно ил флотируют-шапки и нет.
а можно поподробнее про "флотацию ила в денитрификаторе" smile.gif

Ускоритель, тут двухступенчатая биология: вначале анаэробная (метантенк) а потом аэробная, Вы вообще о чем писали-то?


Цитата(kazakoff @ 9.6.2011, 16:12) *
Причем выносилось бы хотя бы с каких то определённых ламелл... дак нет... В течении дня может несколько раз изменятся: сперва с одних, другие работают более-менее, потом с других... Мне эта зависимость вообще не понятна.

можно предположить что ил налипает на ламели, гниет и периодически комками всплывает
опишите поподробнее эти "ламелла-сепараторы"
и как часто вы их чистите?
Nat_ty
Процесс удержания ила и седиментации очень зависит от скоростей движения жидкости. У вас два варианта : или производительность установки действительно около 100 м3/час и тогда все работает нормально, или что-то происходит с активным илом и он развивается не так, как по проекту. Активный ил - продукт биологический, и его жизнедеятельность зависит от многих факторов, например от уровня азота и фосфора и от их баланса. Если точно известна производительность установки, тогда проверяйте ил в лаборатории и проводите стабилизацию.
Также нужно проверить исходные данные, возможно за время существования системы вводились изменения в технологию (даже элементарная замена насоса на более производительный), что повело за собой количественное изменение состава сточных вод. Очистные же вряд ли реконструировали. Надо сделать анализ сегодняшнего состава и сверить с исходным.
P.S. А вы не хотите поменять технологию очистки , аэротенки и метантенки - это прошлый век. Современные биореакторы более компактные, меньший выход активного ила, который можно использовать и в других загрузках и не надо его утилизировать.
Nat_ty
Колебания в течение дня могут быть связаны именно с количественным составом, возможно происходят пики и очистные не справляются. У вас очистные работают непрерывно или вода поступает порциями? Может дело в автоматике, быстрое открытие задвижки и как следствие - пиковая нагрузка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.