Полная версия этой страницы: Пожаротушение Атриума (дренчерная завеса)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Лотос
Здравствуйте!Ситуация следующая.Специализированная пожарная фирма сделала отдельный проект дренчерной водяной завесы атриума. Мне трубуется все это оформить для экспертизы. Здание трехэтажное с цокольным этажем,в котором находится стоянка. в расчете принято что работать будут одновременно все дренчеры. Получился огромный расход 580 м3/час с мощностью каждого насоса 75 кВт. Действительно ли нужно подбирать установку на общий расход всех дренчеров?


И еще подскажите пожалуйста для того что бы откачать воду при пожаре из цоколя мне нужно установить приямки с насосами. За какое время насосы должны откачать воду на рельеф? И как их устанавливают-станционарно или просто после пожара они их опустят в приямки?
BTS
Не видя архитектуры здания, трудно о чем-то судить. Но если в СТУ прописано одновременное включение всех дренчеров по периметру атриума, то, скорее всего, придется делать. Расход конечно не маленький, для трехэтажного здания! Но если столько воды взять негде, нужно или добиваться переработки СТУ, или что-то менять в архитектуре.
Дренажнные насосы в цоколе должны быть установлены стационарно. Время откачки в нормативах не оговорено.
ret
Цитата(Лотос @ 10.6.2011, 12:34) *
Здание трехэтажное с цокольным этажем,в котором находится стоянка.
...
откачать воду при пожаре из цоколя...


У вас атриум на автостоянке начинается? 8(
Лотос
Спасибо что ответили!Да атриум начинается с цоколя. В СТУ про дренчеры ничего не сказано...Проблем с водой как раз нет.Есть проблемы с электропитанием.Насосы слишком мощные.А если атриум начинается с цоколя-что это значит?
ret
Цитата(Лотос @ 12.6.2011, 23:36) *
Спасибо что ответили!Да атриум начинается с цоколя. В СТУ про дренчеры ничего не сказано...Проблем с водой как раз нет.Есть проблемы с электропитанием.Насосы слишком мощные.А если атриум начинается с цоколя-что это значит?


Занятные у вас архитекторы. С выдумкой smile.gif

Автостоянка выделяется в отдельный противопожарный отсек => Отделяется от общественной части здания противопожарным перекрытием. Толстым перекрытием.
В вашем случае архитекторы хотят компенсировать отсутствие перекрытия дренчерными завесами и противодымными экранами по периметру атриума.
Это решение - компенсационное мероприятие и обязано быть прописаным в СТУ.
Теоретический расход дренчерной завесы - 1 литр на метр длины. На практике - больше.

BTS
Цитата(Лотос @ 12.6.2011, 23:36) *
Спасибо что ответили!Да атриум начинается с цоколя. В СТУ про дренчеры ничего не сказано...Проблем с водой как раз нет.Есть проблемы с электропитанием.Насосы слишком мощные.А если атриум начинается с цоколя-что это значит?

Если дренчерной завесы нет в СТУ , то кто же изобрел такую завесу? Архитекторы? Или разработчик системы пожаротушения? В некоторых зданиях с атриумами по СТУ нет никаких завес, а просто увеличивается расход спринклерной установки с требованием установки спринклеров вблизи остекления атриума и установки стекол с повышенным пределом огнестойкости. (Цифру не помню, но такие проекты делал).
Лотос
Я сильно извиняюсь.Не поняла серьезность вопроса.В цоколе еще располагается торговый зал.Атриум начинается с торгового зала.Завтра буду выяснять у пожарников почему они решили сделать завесу.