Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: аварийный сброс с котельной в ливневку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
пользователь
Просмотрела кучу старых тем про колодцы- охладители... но это при сбросе в бытовую канализацию. С этим все понятно.
А почему-бы не сбросить кипяток в ливневку? Где-нибудь написано, что это нельзя? (ливневка асбоцементная)
Котельная маленькая, блочная. Ливневка не городская, а на территории предприятия.
Timur_BB
нигде не написано что нельзя сбрасывать кипяток из котельной в ливневку. думаю что при определенных обстоятельствах такое решение можно согласовать
waljunja
А куда дальше ливнёвка идёт с территории предприятия, рыбки случайно не сварятся?
пользователь
при диаметре ливневки 400-500мм и незначительном объеме аварийного сброса ( объем еще уточняется, но котельная 0,9 мвт) я думаю что кипяток пока до рыбок дотечет- остынет
Gab
А ту на сброс у владельца ливневки Вы получать не будите?
В Москве к примеру в ту водостока четко прописано - температура не больше 40 градусов.
пользователь
собственник сетей один- предприятие. главное чтобы нормам не противоречило.
Gab
В нормах я честно говоря не знаю есть или нет запрет, т.к. у нас в ту он есть.
А сущ. трубы температуру выдержать если не охлаждать?
пользователь
асбестоцементные выдержат?
Timur_BB
выдержат конечно, просто из эксплуатации раньше выйдут. асбестоцемент к изменению влажности слаб. а так асбестоцемент даже в теплотрассах применяют.

для успокоения души можно поставить промежуточную емкость чтобы вода остылаsmile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.