Evgeniy1111
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста... helpsmilie.gif

В данный момент у меня на предприятии, идет строительство встроенного ТП 10/0,4 с двумя ТМ 1000 кВА и РП 0,4кВ.
Исходя из проекта, между двумя помещениями для трансформаторов, находится помещение РП, электрическая связь
(4 шины) от трансформаторов проходит через стену специальным тоннелем (3 вагона: 1 - помещение для Тр-а, 2 - РП,
3 - помещение для Тр-а). Также предусмотрено общее перекрытие всех трех помещений на отм. 3.200. Встроенное ТП расположено внутри существующего производственного, 2-х этажного корпуса, в том участке где над ним никаких помещений не предусмотрено т.е. получается для ТП нужно строить отдельное перекрытие над которым через 3 м будет основное еще одно перекрытие.

Вопрос?

Какие требования по высоте перекрытия для помещения для трансформаторов и РП? Можно ли, чтобы высота от пола ТП
до перекрытия была до 6-ти м, или какое из помещений 100% требует перекрытия до 3,2 м, а какое нет.

Заранее спасибо.... helpsmilie.gif
Kosares
ПУЭ 4.2.91 (глава Закрытые распределительные устройства и подстанции)
Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.
Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и перемычек.
Evgeniy1111
Цитата(Kosares @ 23.6.2011, 10:06) *
ПУЭ 4.2.91 (глава Закрытые распределительные устройства и подстанции)
Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.
Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и перемычек.


Спасибо...