Проблема такова. предприятие переводит все отопление с пара на воду, соответственно и приточки тоже. наша задача не только подобрать водяной калорифер, но и защитить его от разморозки, т.к. температура нашей горячей воды 90/60. Кроме того, в техн. характеристиках указывается расчетная скорость воды в трубках калорифера и расход воды. А как же мы подберем калорифер, если нам не известна скорость воды в трубопроводах, тем какой она будет в трубках калорифера? К примеру: производительность вентилятора 6000 куб.м/ч, температура наружного воздуха -30град, внутр. +18град., температура воды 90/60. Помогите подобрать калорифер и найти прибор для расчета скорости воды в трубопроводе!!!
Qкалорифера{кВт}=(1,2*1,005*Lколичество воздуха{м3/ч}*(tпритока{*С}-tнаружняя{*С}))/3600=(1,2*1,005*6000*(18-(-30)))/3600=96,5кВт,
для температуры теплоносителя 90/70, см прикрепленный расчет (на Ваши параметры) в XL 22кБт, табличка подробно расписана, формулы и описания можно посмотреть нажав на ячейку, длина трубопроводов и сумма местных сопротивлений указана как 1 - можете подставить свои значения и узнать сопротивление системы, справедливо для двухтрубной системы, варьируя диаметром трубопроводов ( в метрах) можно получить расчет скорости в трубопроводах, удачи.
Стоп.... а запросить у поставщика оборудования варианты не хотите????? Обычно поставщики по Вашим данным расчитывают и предлагают варианты, ваше дело выбирать, ну и проверять, если не доверяете.