MargarittaRe
Ситуация: в приложении к договору о теплоснабжении помино расчетных максимальных нагрузок указаны расходы.
Нагрузки следующие: отопление 0,05 Гкал/ч, ГВС 0,389 Гкал/ч
расход зима 2,6 т/ч, расход зима 13,89 т/ч.
Вопрос в следующем: что за расход зима и лето? почему лето больше зимы, если летом только нагрузка гвс идет... или я что-то не так понимаю..
Заранее спасибо..
Dafnis
Зимой расход меньше потому что гарфик 150-70 (дельта 80 градусов), летом график 70-40 (дельта 30 градусов)
Q=dT*G
PS Почему то в Вашими цифрами не сходиться
MargarittaRe
график 95-70, теплоснабжение от котельной, но все равно не сходится. Я озадачена.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(MargarittaRe @ 3.8.2011, 9:19) *
....расход зима 2,6 т/ч, расход зима 13,89 т/ч. Вопрос в следующем: что за расход зима и лето?


-- зимний период года: Qo=0,05 Гкал/ч. график dt=95-:-70
G=Qo/(95-70)*1000
G=0,05/(95-70)*1000=2м3/час.

-- если учесть, что потери при транспортировке тепловой энергии в ТСО равно 30% , то ---
G=Qo/(95-70)*1000*1,3=2,6м3/час.

-- летний период года: Qгвс=0,389 Гкал/ч. график tг=55С, tлетн=27С, dt=55-27=28С

Gгвс=Qгвс/(55-27)*1000
Gгвс=0,389/(55-27)*1000=13,89м3/час.
испытатель
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 3.8.2011, 19:59) *
--
Gгвс=Qгвс/(55-27)*1000
Gгвс=0,389/(55-27)*1000=13,89м3/час.

Ну Вы даете - расход на ГВС по Т3 считать.
Ernestas
Цитата(испытатель @ 4.8.2011, 0:08) *
Ну Вы даете - расход на ГВС по Т3 считать.

И температуру холодной воды приняли 27С ? smile.gif
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Ernestas @ 4.8.2011, 6:52) *
И температуру холодной воды приняли 27С ? smile.gif

--путем подбора smile.gif -- в летний период, вполне реально, smile.gif -- иначе как обосновать, -эти цифры!, у каждой ТСО свои тараканы! Надо автору темы, разбираться с представителем ТСО в личной беседе.
MargarittaRe
Летний график разве не по 70-42 считается (по сетевой воде,а не нагреваемой)? Хотя та же дельта в 28 град. выходит.
Altelega
Можно попутный вопрос?
У нас есть только отопительный (зимний) график в теплосети 150/70 и расход по нагрузке, а летнего нету... хотя циркуляция летом у большинства потребителей есть. И теперь летом происходит что попало и как получится...
Почему так? Система открытая...
спец
У Вас общий расход сетевой воды зимой, при ГВС макс. - 17,56 м3/ч.
Данные в договоре вероятно посчитаны неверно.
И далее можно морочиться очень долго.
Берете нагрузки, имеете установленную мощность котлов,
систему ГВС (какие подогреватели?) и вперед: считайте все остальное сами
и не заморачивайтесь.