Ilya_G
Подскажите пожалуйста, какие нормы расхода брать для расчета системы водоснабжения в гостинице.

С одной стороны, если следовать наставлениям СНиП 2.04.01-85 нужно все брать по прил.3.
Там расход одним прибором составляет 0,3 л/с.

Но есть же разные сантех приборы. Есть душ, а есть и писуар, и расходы у них разные.
Или при расчете это значение не имеет, а имеет только при гидравлическом расчете?
Лена
СНиП 2.04.01-85* приложение 3 п.3,4,5 в зависимости от степени благоустройства гостиницы.
Ilya_G
с приложением 3 все понятно, я имел ввиду когда и где применять значения из приложения 2
Ilya_G
с приложением 3 все понятно, я имел ввиду когда и где применять значения из приложения 2
Сантех10
Цитата(Ilya_G @ 15.8.2011, 17:48) *
... при расчете это значение не имеет, а имеет только при гидравлическом расчете
Ilya_G
все же интересно.
Есть расчет по приборам, но скажем горячую воду потребляют только души и мойки.
ПРи расчете горячей воды правильно ставить общее кол-во приборов, или только те, которые потребляют горячую воду?
Dima_UA
вы это в шутку написали?
Ilya_G
ну как вам сказать, просто видел несколько расчетов, которые отдавались в водоканал, так там фигурировало одинаковое кол-во приборов.

Дело в том, что я по специализации ОВиК, а тут пришлось делать расчет.
Отсюда вопросы, которые кажутся глупыми
Dima_UA
для расчета системы гарячего водоснабжения принимаются приборы, каторые потребляют только горячую воду.
Ilya_G
Т.е. при расчете общего расхода берутся все приборы, при расчете расхода горячей воды только те, которые ее используют, как и должно быть логически?
Dima_UA
да, именно так
например для жилого здания при расчете общего расхода вы берете все приборы(мойка, ванна, унитаз), а для расчета ГВС вы унитазы не считаете
Ilya_G
спасибо большое
Ilya_G
вот и подошли к расчету гидравлики

По какому расходу прибора проводить гидравлический расчет?
Т.е. есть величина, приведенная в прил.2 СНиП 2.04.01-85 и есть значение в прил.3, которое не учитывает тип прибора, а учитывает вид водопотребителя.

В СНиПе расчет потерь ведется по максимальному расходу (5*q0*альфа).
Но этот расход получен в предыдуищх расходов со всех приборов.
Если мы идем от максимально удаленного прибора, и далее кол-во разных по типу приборов увеличивается, то какой расход прибора принимать?

Это те же 0,3 л/с или это расход наибольшего водопотребителя на ветке или суммируются = Потреб-ль№1*его расхо по табл2+Потреб-ль№1*его расхо по табл2+и т.д
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.