Makito
Проектировщики проложили противопожарный трубопровод под дорогой (на нефтеперерабатывающем предприятии), так как мне в будущем придется ее эксплуатировать (обслуживать) не хотелось бы при каждой аварии вскрывать и восстанавливать дорожное полотно. В СНиП 2.04.02-84 описано 8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Помогите советом где можно найти ссылку на то, что ППВ прокладывать под дорогой на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности не допускается.
aminopower
СП 18.13330.2011 п. 6.7 "Подземные коммуникации, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автомобильных дорог". Или в ТУ тоже оговаривается.
Льдинка
Запрета на прокладку под дорогой нет. Вы сначала посмотрите, чем эта прокладка обусловлена - возможно, просто не хватает места, чтобы пройти всеми инжыненрными сетями на площадке вне дорог. И требовать проложить водопровод по-другому может оказаться бессмысленно. Как правило проектировщики без большой надобности под дорогу сети не предусматривают.