Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, проемы по п. 8.14.2 СП 5.13130.2009 можно делать из защищаемого помещения в коридор? Как вентиляционщику мне кажется, что без установки ОЗК нельзя. Я права?
Sindarkon
22.8.2011, 12:08
Смотря какой газ и какое помещение. Если газ человекобезопасный , то можно и в коридор. Всё-таки подача ГОТВ осуществляется на ранней стадии пожара, когда открытого пламени практически нет. На всякий случай можно в проёме поставить сетку с мелкой ячейкой, чтобы горящие листы бумаги не повылетали.
Oksana_Zhigunova
22.8.2011, 12:16
Для экспертизы это вообще не аргумент) А газ человекоопасный)
Sindarkon
22.8.2011, 12:32
Ну, если опасный, то тут выбора особого нет - надо на улицу выкидывать. Человеков нужно беречь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.