Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Хотим поставить узел регулирования в ТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
lookich
День добрый, появился такой вопрос : есть ТП и нам подают для отопления здания воду с сезонным регулированием. Но мы не единственный потребитель и хотим для экономии поставить свой узел регулирования, то что это имеет смысл понятно, вопрос стоит в составлении расчета как дорегулирование снижает затраты. т.е. расчет . рыбы такой скорее всего нет, ну может советом кто поможет где почитать или кто сталкивался?
спасибо за ответы.
old_iva
Ну думаю как обычно. Построить графики подачи тепла (расход, температура, кол-во теплоты) с существующим режимом.
Построить графики с ожидаемым результатом. Найти информацию по количеству дней с температурами из графика (например +10 - 15дн +8 - 20 дн и т.д.). Посчитать сколько тепла вы сэкономите. Перевести в деньги.
П.С. Все расчеты очень ориентировочны, т.к. речь идет о погоде которая не предсказуема на год вперед.
gedeon
Цитата(lookich @ 1.9.2011, 11:52) *
День добрый, появился такой вопрос : есть ТП и нам подают для отопления здания воду с сезонным регулированием. Но мы не единственный потребитель и хотим для экономии поставить свой узел регулирования, то что это имеет смысл понятно, вопрос стоит в составлении расчета как дорегулирование снижает затраты. т.е. расчет . рыбы такой скорее всего нет, ну может советом кто поможет где почитать или кто сталкивался?
спасибо за ответы.

Для оценочных расчетов эффекта от предлагаемого энергоэфф-го мероприятия можно воспользоваться рекомендациями СНиП 23-02, или МГСН 2.01.99, а лучше всего АВОК 8-2007 - в интернете свободный доступ, в нем разобраны примеры по вашему вопросу.
timmy
Вопрос только - чем догревать будут? ЦТП то уже есть, да?
Altelega
Извините, может быть "не в тему лезу"... узел учета сначало нужен, чтобы узел регулирования мог приносить экономию... а это уже, смотря как будете регулировать.
lookich
Большое спасибо за ответы. Для приведенного случая появилась идея все таки регулировать проток на оконечниках и дешевле и эффективнее. Спасибо за ссылку на АВоК и СНиП изучаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.