Помогите, пожалуйста, разобраться какое минимальное расстояние следует принять между административным зданием (II, С0, класс Ф 4.3) и производственным зданием (IV, C0, класс Ф5.1, категория Г)? Оба здания располагаются в границах одного производственного объекта

Согласно табл. 11 123-ФЗ расстояние должно быть не менее 8м.
Но в ст.69 п.11 123-ФЗ есть приписка, что "Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров".
А согласно табл. 2 СП 13130-2009 в моем случае это расстояние не нормируется.
Я больше склоняюсь к тому, что табл. 11 123-ФЗ нормирует расстояния между "производств.-производств." или "администр.-администр.". Табл. 2 СП13130-2009 -- только между производственными зданиями, сооруж. и строениями.
А вот п.11 ст. 69 123-ФЗ как раз учитывает случай "администр.-проивзводств." Но возникает сомнение располагается ли эта административная постройка за пределами производственной площадки или же все-таки внутри нее.
Верно ли я понимаю эти нормы?