Rus75
Может кто сталкивался с таким вопросом:СП.6 требует организации ВРУ противопожарных систем в каждом пожарном отсеке.А вот откуда запитывать противопожарную систему которая обслуживает один пожарный отсек а расоложена в другом? Либо от того ВРУ которое находится в том же отсеке что и система или от ВРУ того отсека, который обслуживает данная система.
конкретный пример- имеем многоэтажное здание. Каждый этаж это пожарный отсек. Следовательно на каждом этаже естб свое ВРУ ппротивопожарных систем в соответствии с СП.На кровле стоят вентиляторы дымоудаления.Каждый вентилятор работает на свой пожарный отсек. И вот как питать эти вентиляторы - от ВРУ противопожарных систем последнего этажа или тащит кабели от ВРУ с каждого этажа?
Michail444
Цитата(Rus75 @ 3.9.2011, 11:29) *
Может кто сталкивался с таким вопросом:СП.6 требует организации ВРУ противопожарных систем в каждом пожарном отсеке.А вот откуда запитывать противопожарную систему которая обслуживает один пожарный отсек а расоложена в другом? Либо от того ВРУ которое находится в том же отсеке что и система или от ВРУ того отсека, который обслуживает данная система.
конкретный пример- имеем многоэтажное здание. Каждый этаж это пожарный отсек. Следовательно на каждом этаже естб свое ВРУ ппротивопожарных систем в соответствии с СП.На кровле стоят вентиляторы дымоудаления.Каждый вентилятор работает на свой пожарный отсек. И вот как питать эти вентиляторы - от ВРУ противопожарных систем последнего этажа или тащит кабели от ВРУ с каждого этажа?


Вопрос что за здание

Когда проектировали большую гостиницу в сочах питание вентиляторов дымоудаления, установленных на кровле осуществляли от основного ВРУ, установленного в цокольном этаже, нужно больше информации
Rus75
Цитата(Michail444 @ 7.9.2011, 12:59) *
Вопрос что за здание

Когда проектировали большую гостиницу в сочах питание вентиляторов дымоудаления, установленных на кровле осуществляли от основного ВРУ, установленного в цокольном этаже, нужно больше информации

Да куда уж больше. Многоэтажное многофункциональное задание 10этажей+техэтаж. Каждый этаж это свой пожарный отсек, следовательно на каждом этаже свое ВРУ противопожарных устройств. На техэтаже и кровле куча вентиляторов противодымной защиты, которые работают на свой пожарный отсек. Какую информацию вы еще хотите узнать?
AdyBOB
Предусмотреть или перепроектировать от сети аварийного освещения и установить что-то навроде ЩС(А), для этих нужд должно быть выделено отдельное ВРУ с АВР (опционально. если по 2-ой категории). Всю разводку сделать LSFR.
Rus75
Цитата(AdyBOB @ 19.9.2011, 5:28) *
Предусмотреть или перепроектировать от сети аварийного освещения и установить что-то навроде ЩС(А), для этих нужд должно быть выделено отдельное ВРУ с АВР (опционально. если по 2-ой категории). Всю разводку сделать LSFR.


Ничего не понял из написанного вами. Причем тут аварийное освещение? Такое ощущение, что суть моего вопроса да вас не дошла.
на сам деле логически размышляя я пришел к выводу, что транзитом через отсеки питать противопожарную автоматику не стоит. По этому она запитывается от ВРУ противопожарных устройств в том отсеке, в котором установлена, а не от того,который обслуживает.
AdyBOB
У меня в производстве такое здание и с такой же реализацией проекта. На каждом этаже установлены приборы пожарной сигнализации, запитаны отдельным кабелем от ВРУ с 2-мя вводами и АВР, эта же ВРУ питает аварийную сеть освещения.