Добрый всем денек.
На заводе захотелось поменять старые кожухотрубы на пластинчатые теплообменники.
Заводской теплотехник дал данные - заводской типа норматив, на душ и умывальник. Посчитали.
Второй расчет мы сделали по нормам СНиП 2.04.01-85. Есть двукратное расхождение - второй больше.
Мы исходили из соображений, что ГВС используется по пиковой нагрузке, т.е. кончилась смена и пошел народ
мыться-умываться - все ХХ душевых кабин и УУ умывальников минут на 40 работают "на всю". Отсюда и выбор ПТО по макс. расходу, т.е. коэффициент одновременности в расчет не принимался.
Есть подозрение, что заниженный заводской норматив, есть следствие использования самопальных смесителей и неполнопроходных вентилей и т.п., и он м.б. на данном этапе ближе к истине, но ведь нет гарантий, что "завтра" они поставят нормальные сантехприборы и в цеха.
Посоветуйте - может кто встречался с такой проблемой.
Я склонен выбирать ПТО по нормам СНиПа, плюс 10% запаса.