Здравствуйте!
В складе резины предусмотрено автономное пожаротушение (Тунгус+УСПАА), нужны ли в таком случае отдельные извещатели на пожарную сигнализацию или возможен вариант дублирования сигнала на прибор ПС?
И еще один малюсенький вопросец. Обосновано ли разделение типов СОУЭ, если в торговом зале 3 тип, а в складских помещениях 2-ой?
Как всегда, заранее благодарю всех специалистов, проникшихся безвозмездным участием к моим глупым вопросам. rolleyes.gif
СИД
1. А почему у Вас в складе резины автономное ПТ? По всем нормам там АУПТ и от этого всё остальное и ИП, и ППК.
2. Такой вариант возможен при разных пожарных отсеках или при грамотном обосновании такого решения.
Tiger_ne@
СИД, вам Мегаспасибо за компетентность и советы именно тогда, когда они жизненно необходимые. Вы - Человечище!