Добрый день, коллеги.
Впервые столкнулся с такой проблемой. При проведении замеров анализатором качества электроэнергии, уполномоченный от заказчика на отрез отказался пускать нашего электрика к щитку, и потребовал разрешительные документы для проведения таких работ. Так вот вопрос, какие документы мы должны ему предоставить (если по закону)?
Допуск есть, наряд на работы есть, что ещё? Может подскажете какими нормами это регламентируется?
Const82
Еще нужен приказ его начальника. В принципе этого документа достаточно.
Bushmills
Приказ начальника на проведение замеров?
zabexpert
Командированный персонал работает по МПОТ, глава 12. Удостоверение по проверке знаний, минимум 3 гр.по ЭБ, как производителя. Допуск осуществляет ответственный за электрохозяйство Заказчика.
Bushmills
Спасибо, прочитал МПОТ, теперь всё понятно.