magneto
Здравствуйте дорогие форумчане! Раньше с меня никогда не требовали закладывать в спецификацию различного рода кронштейны для крепления стальных, пластиковых труб, теперь же стали требовать. Возникает вопрос есть ли какие нормы по метражу или еще какого то типа что бы мне прикинуть сколько надо и внести получившееся в СО. Заранее спасибо.
Timur_BB
норм нету. в госте на технологические трубы четко указывается что крепление и опоры трубопроводов разрабатываются в составе раздела. по сути это раздел конструкторов - металлистов. после пары проектов с конструкторами у меня получились грубо следующие показатели для стальных, заполненных водой труб:
Ду кг/м
500 7,875
400 7,5
350 7,125
300 6,75
250 6
200 5,25
175 4,875
150 4,5
125 3,75
100 3
80 2,25
65 1,875
50 1,5
32 0,75
20 0,375
15 0,3

В спецификацию вносится как позиция: "металлопрокат в ассортименте, тн" если не разрабатываете или не указываете ссылку на типовые узлы, то можно просто указать общее число в тоннах


А это показатели по метизам
Ду кг/м
500 1,4916
400 1,356
350 1,32888
300 1,30176
250 1,2204
200 1,1526
150 1,11192
125 0,8136
100 0,7458
80 0,7458
65 0,678
50 0,46104



подобные данные возможно применять при проектировании технологических трубопроводов в производственных зданиях, для внутрянки общественных и жилых зданий применение будет некорректным
magneto
Timur_BB
большое спасибо, попробую сейчас такую схему, но к примеру на 32 диаметр м/ 0.339 кг металла как то много ненаходите?
Timur_BB
да, 32 диаметр по метизам лишний. расчет велся для фланцевых соединений
magneto
немного поискал и вот что нашел может каму пригодится из справочника сантехника стр. 301-306 в таблицах указан вес кронштейнов а в СНиП 3,05,01-85 в таблице 2 написаны расстояния от 15 диаметра до 150.
ok666
Помимо СНиПа на монтаж и испытание есть еще серии на средства крепления, к примеру серия 5.900-7, в нулевом выпуске указаны максимальные расстояния м/у опорами изолированных и неизолированных трубопроводов до 250 диаметра
Bou
СН 550-82 "Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб" - Расстояния между опорами
ОСТ 36-17-85 - "Опоры и подвески технологических пластмассовых трубопроводов" - масса опор, чертежи.