Здравствуйте.
Интересует следующий вопрос-какое минимальное расстояние между вводами в здание(расстояние между трубами при прокладке, а не в фундаменте) можно взять для трубы 110ПЭ? Грунт песок, из таб. 35 снипа наружки расстояние 1.7м, но это глупость.Чем можно обосновать (каким документом) уменьшение расстояния м/у трубами?
aleksey_v
Смотрите дальше пункты снипа наружки. Можете воспользоваться поиском - вопрос с бородой черномора.
iryna
А почему глупость. Расстояние 1,7 нужно для того, чтобы при аврии одного ввода раскопать не повредить другой
aleksey_v
Вводы, уложенные на растоянии 0,5-1 м друг от друга, вы с тем же успехом, не повредив, раскопаете, как если бы они лежали на 5 м друг от друга.
ok666
ПБ 03-585-03 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ"
п. 5.1.32 При подземной прокладке трубопроводов, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов, они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету следует принимать при следующих условных диаметрах трубопроводов:
до 300 мм - не менее 0,4 м;
более 300 мм - не менее 0,5 м.
Там же можно посмотреть - "Рекомендуемые расстояния между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до стенок каналов и стен зданий" табл. 7