Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крышные вентиляторы дымоудаления и подпора для северных районов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Sut-Irina
Здравствуйте,в небольшом административно-бытовом 2х этажном корпусе требуется сделать дымоудаление и подпор на лестницы, нет возможности там разместить венткамеры, крышные вентиляторы дымоудаления и подпора самых распространенных производителей выпускаются только в тропическом и умеренном исполненни до -40, подскажите пожалуйста производителя у которого есть такое оборудование в северном исполнении для -43С. Спасибо. helpsmilie.gif
Norb
А радиальные никак?
Sut-Irina
единстыенный вариант на чердак, но там мало места и коструктив самого перекрытия для этого придется переделывать, просят найти выход без этого
Зольников Михаил
А если пристроить венткамеру? Там по-любому будет теплее, чем на улице.
OlegG
ВЕЗА делает..