Здравствуйте!.
Есть коридор, из которого надо делать дымоудаление. В этот коридор выходит офисное помещение площадью 150 м2, из которого тоже надо делать ДУ.
Согласно п.7.6 СП 7.13130.2009 системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. В то же время п. 7.2 допускает проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор. При этом оговариваются условия, при выполнении которых это допускается: производственные помещения категорий В1 — В3, а также предназначенные для хранения или использования горючих веществ и материалов; помещения должны быть площадью до 200 м2. Больше никаких условий, ограничивающих данный способ дымоудаления, п. 7.2 не накладывает.
Как рассматривать эти пункты?
1. п. 7.2 является отступлением от п. 7.6 в целях упрощения систем дымоудаления.
2. п. 7.2 является частью п. 7.6 и ни при каких условиях не должен ему противоречить (пожарники например говорят, что можно делать ДУ из помещения через коридор, только если для самого коридора ДУ не надо, либо на сам коридор свою систему).
В коридор только это помещение выходит? И почему из офиса надо ДУ?
Не только это помещение.
Согласно СП 7.13130.2009 п.7.2и.
Суть вопроса не в этом. Не хотелось бы начинать дискуссии на отвлечённые темы.
Зольников Михаил
26.10.2011, 18:49
Кажется, читал в нормативке про двери с пределом огнестойкости, если их поставить - возможно, дымоудаление из этого помещения будет не надо.
Посмотрел бы нормативку внимательнее, но документы на работе, а на работе нет Интернета.
Вы не путайте кислое с соленым. Дымоудаление из коридора это одно, дымоудаление из офиса это другое. А вы защищаете путь эвакуации и делаете дымоудаление из примыкающего коридора. Категория нужная, площадь тоже!!
Это если не начинать дискуссии на отвлечённые темы.
Цитата
Кажется, читал в нормативке про двери с пределом огнестойкости, если их поставить - возможно, дымоудаление из этого помещения будет не надо.
Вы наверное имеете в виду СП 7.13130.2009 п.7.3д. Но там написано про коридор, и в смежных помещениях не должно быть постоянных рабочих мест.
Цитата
А вы защищаете путь эвакуации и делаете дымоудаление из примыкающего коридора.
Если вы про дымоудаление через путь эвакуации в принципе, так сказать при прочих равных, то я указал пункт СНиП, в котором чёрным по белому написано, что это допускается. А СНиП вроде как закон. То что мы с вами думаем - дело десятое.
И, кстати, чем отличается развитие событий при "классическом" способе дымоудаления из коридора? Дым ведь попадает в коридор всё равно из какого-то горящего помещения.
Люди помогите!!! Дали сделать проект системы дымоудаления в цокольном этаже и подпор воздуха в 2 лестничные клетки (главного и запасного выходов) , длина коридора 24м, без естественного освещения, площадь коридора 32, 76 кв. м, высота 2,5 метра, ширина коридора 1,4 м, заказчик желает чтобы воздуховоды были были круглого сечения диаметром 100 мм, в качестве вентилятора дымоудаления просят использовать вентиляторы ВК 100, или LT-100. Подскажите можно ли по нормам пожарной безопасности использовать такое конструктивное решение, и можно ли использовать в такие вентиляторы в системе дымоудаления? помогите в расчетах пожалуйста я в этом деле новичок. Скажите на какой документ мне ссылаться для необходимых расчетов?