Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Простейшие логические контроллеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Dobkin
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, ищу простейший и дешевый контроллер или программируемое реле (для себя), функционал - управление дискретными выходами в зависимости от дискретных входов + функции таймера в пределах нескольких минут.
Требования такие: 4 DI, 7 DO, Uпитания 12 или 24, только VDC, возможность работы при отрицательных температурах.
Кто что может посоветовать?
kolyan_bk
Цитата(Dobkin @ 4.11.2011, 20:39) *
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, ищу простейший и дешевый контроллер или программируемое реле (для себя), функционал - управление дискретными выходами в зависимости от дискретных входов + функции таймера в пределах нескольких минут.
Требования такие: 4 DI, 7 DO, Uпитания 12 или 24, только VDC, возможность работы при отрицательных температурах.
Кто что может посоветовать?



Например, вот такие:

http://www.owen.ru/catalog/89272529

Уже год на предприятии круглосуточно работают, замечаний не было.
Дешевле я не встречал.
v-david
поиском по форуму "LOGO". недавно закончили дебаты на эту тему.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...logo&st=440
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40396&hl=logo
Время-не-ждет
Цитата(kolyan_bk @ 4.11.2011, 23:01) *
Например, вот такие:

http://www.owen.ru/catalog/89272529

Уже год на предприятии круглосуточно работают, замечаний не было.
Дешевле я не встречал.


спасибо, надо изучить. Если действительно -20 работает...

Я было уж собрался автору порекомендовать простые и недорогие Jazz от Unitronics, - так они работают от 0+
Max2114
Личный опыт - лого без проблем работают при минус 40 градусах. Экран правда замерзает, но работают без проблем уже года 3-4.
Время-не-ждет
Цитата(Max2114 @ 9.11.2011, 15:42) *
Личный опыт - лого без проблем работают при минус 40 градусах. Экран правда замерзает, но работают без проблем уже года 3-4.


Производители в документации указывают несколько сокращенные показатели рабочего диапазона температур, дабы иметь запас прочности. Я видел несколько устройств вынужденно работающих при минусовых температурах, при "заводском рабочем нуле". Но ведь это неправильно ))). Это скорее исключения, подтверждающие правило. На минус надо ставить соотв. устройства. Ксати, по опыту, к большому "плюсу" температур надо относиться еще более серьезно. В некоторых теплопунктах, котельных - настоящая баня, и устройства просто не выдерживают, перегреваются.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.