PlomBir
Всем привет clap.gif

Согласно СП 5.13130.2009 таб. 5.1 наименьшая интенсивность орошения 0,08 л/(с*м2). По данным таб. 2А, информации на данный ороситель (прикрепил), приемлемая интенсивность может быть только при давлении 0,2-0,3 МПа с радиусом орошения 1,5м, я правильно понимаю что это максимум и при большем радиусе (это про R=2м и S=12м и шаг 4м) интенсивность будет меньше не эффективна, т.к. несоблюдение СП.

Не говоря уже об интенсивности в 0,12 по СП, там только одно значение подходит с интенсивностью 0,139 Таб. 2В.

З.Ы. Форум читал rolleyes.gif
PlomBir
Просто скажите да или нет? Я ведь этим всего 2й день занимаюсь в жизни rolleyes.gif
Sindarkon
Понимаете правильно.
PlomBir
Большое спасибо. smile.gif