Согласно СП 5.13130.2009 таб. 5.1 наименьшая интенсивность орошения 0,08 л/(с*м2). По данным таб. 2А, информации на данный ороситель (прикрепил), приемлемая интенсивность может быть только при давлении 0,2-0,3 МПа с радиусом орошения 1,5м, я правильно понимаю что это максимум и при большем радиусе (это про R=2м и S=12м и шаг 4м) интенсивность будет меньше не эффективна, т.к. несоблюдение СП.
Не говоря уже об интенсивности в 0,12 по СП, там только одно значение подходит с интенсивностью 0,139 Таб. 2В.
З.Ы. Форум читал