Хочу понять принцип действия датчиков-реле давления и датчиков-реле разности давления на примере спринклерного пожаротушения. Проверьте правильность моих рассуждений и скажите где ошибки и ответьте на мои вопросы.
Теория:
"Принцип действия прибора основан на сравнении усилий, создаваемых давлением или разностью давлений контролируемой среды на чувствительную систему и сил упругой деформации задатчика «уставок» (затяжки пружины) и «зоны возврата», называемой иногда гистерезисом или дифференциалом. Срабатывание прибора (размыкание или замыкание контактов) происходит, когда контролируемое давление или разность давлений достигает значения уставки, заданной по шкале. Возврат контактов переключающего устройства в исходное положение происходит автоматически, когда давление среды изменится на величину, равную значению зоны возврата."


В кольце (или как там его не важно) после насосов стоит 4 датчика реле давления.
1 датчик-реле давления (BP1) - рабочее давление в системе (Пусть будет равно 1.2МПа), по нему отключаем насос при заполенении системы.
2 датчик-реле давления (BP2)- падание давления в системе на 0.5атм (0.05МПа) - включение "жокей" насоса.
3 датчик-реле давления (BP3)- падание давление в ситеме на 1атм. (0.1МПа) - включение основного насоса.
4 датчик-реле давления (BP4)- падание давление в ситеме на 1атм. (0.1МПа) - включение основного насоса.

Этап 1 (заполнение системы или откл. "Жокей")
Итак выбираем первый датчик-реле давления (BP1)
ДЕМ102-1-05 (зона возврата направлена в сторону повышения давления)
- Пределы уставок от 0.7 до 3.0МПа
- Зонд возврата:
регулируемая - минимальное значение, не более 0.3МПа
регулируемая - максимальное значение, не менее 0.6МПа
нерегулируемая - не более "прочерк"
- разброс срабатываний, не более 0.02МПа
Делаем уставку на Px=1.2МПа при заполнении системы при достижении давления Py=1.2МПа сработает датчик-реле давления.
При падении давления до Pz сработает BP1. (я так понимаю Py и Pz зависят от зонда возврата)?
Цитата: "Срабатывание прибора (размыкание или замыкание контактов) происходит, когда контролируемое давление или разность давлений достигает значения уставки), заданной по шкале. Возврат контактов переключающего устройства в исходное положение происходит, когда давление среды изменится на величину, равную значению зоны возврата."
Вопросы:
1А) Как понять, что такое зонды возврата регулируемая max и min значения?
1Б) Когда произойдет срабатываение прибора, при каком давлении в сторону повышения (Pн) и понижения (Pя) в моем примере?

Этап 2 (включение "Жокей" насоса)
Выбираем датчик-реле давления (BP2)
ДЕМ102-1-05 (зона возврата направлена в сторону повышения давления) см. выше
Делаем уставку на Pxx=1.2МПа-0.05МПа=1.15Мпа (падение давления на 0.5атм.).
При падении давления ниже Pyy=1.15Мпа (см. вопрос 2А) срабатывает прибор BP2. Включается "Жокей".
При повышении давлении Pzz=1.2МПА(см. вопрос 2А). При достижении рабочего давления 1.2МПа срабатывает BP1 И отключает "Жокей" насос.

Вопросы:
2А) Правильны ли тут значения Pyy и Pzz. Приведите пример на числах. Поясните

Этап 3 (Включение рабочего насоса, падение давления в системе на 1атм.)
Выбираем датчик-реле давления (BP3)
ДЕМ102-1-05 (зона возврата направлена в сторону повышения давления) см. выше
Делаем уставку на Pxxx=1.2МПа-0.1МПа=1.1Мпа (падение давления на 1.0атм.).
При падении давления ниже Pyyy=1.1Мпа (см. вопрос 3А) срабатывает прибор BP3. Включается "Жокей".
При повышении давлении Pzzz=1.1МПА(см. вопрос 3А).

Вопросы:
3А) Напишите значения Pyyy и Pzzz. Поясните.

Этап 4 (Включение рабочего насоса, падение давления в системе на 1атм.)
Аналогичен этапу 3

Вопросы:
4А) Если произошло срабатывание BP3 или BP4. То останов двигателя рабочего или возможно резервного только с силового щита или же их можно еще отключить с пожарного поста с круглосуточным пребыванием людей?


Этап 5 (Выход насоса на рабочий режим (т.е. насос работает, и все идет как надо).

1. Вариант.
Если выход на режим насоса осуществляется датчиком-реле давления, то насос вышел на режим, если после некоторого времени давление (равное рабочему давлению в системе) после него фиксируется датчиком-реле давления, и наоборот (не вышел - если не фиксируется).
2. Вариант.
Если выход на режим осуществляется контролем датчиком-реле разности давления. Насос вышел на режим, если после некоторого времени разность(перепад) давления до и после насоса ~равна нулю, и наоборот (раность давления есть - насос не вышел на режим).
Вопрос:
5А) При каком перепаде давления считается, что насос не вышел на режим (абсолютное значение или в процентном отношении к чему либо)?

Теперь хотелось бы на примере с конкретными датчиками давления.
Выбираем датчик-реле давления BP5
Спринклерная система с рабочим давлением 1.2МПа. ставлю за насосом датчик давления. Насос выдает напор 1.24МПа
Датчик-реле давления ДЕМ-102-1-05-1 (описание см. выше)

Вопросы:
5Б) Какие у него будут Px, Py и Pz

5В) Приведите пример с числами Px, Py и Pz на перепад давления. пусть давление в системе будет 0.45МПа. Прошу при вести пример на датчике-реле ДЕМ. Т.к. изучение начал с него.

СПАСИБО.
ALEXXXEY
Живу в Украине, но принцип работы системы спринклерного пожаротушения одинаковый.
В своей системе вы не учли важный момент - это узел управления (их может быть от одного до n-го количества, в зависимости от количества направлений пожаротушения), на котором установлен сигнализатор давления. В дежурном режиме система заполнена водой, до узла и после, с одинаковым давлением (обычно 0,4МПа). При срабатывании спринклера, возникает разность давлений до узла и после, в следствии открывается запорный клапан и вода подается до сработавшего спринклера, срабатывает сигнализатор давления. Так как возникает расход воды, падает давление на гидропневмобаке ( в вашем случае датчики давления ВР2...ВР4, обычно используются ЭКМы, причем ВР2 (0,05МПа) служит для предаварийной сигнализации о падении давления)
Пуск системы происходит при срабатывании одного из двух сигнализаторов давления установленных на узле управления и одного и из двух ЭКМов (ВР3,ВР4) установленных в системе гидропневмобака, то есть при падении давления на гидропневмобаке и открытии клапана узла управления.
Необходимо контролировать электрическую целостность кабелей отвечающих за пуск системы, но как показывает практика этот пункт не всегда выполняется.
Далее запускается основной насос, после насоса до обратного клапана устанавливается реле давления, которое контролирует работу насоса. Если насос не создал необходимое давление, он выключается и фиксируется авария насоса. Потом запускается резервный.
При аварии резервного насоса, я его отключаю и включаю обратно основной, и так несколько циклов, если авария обеих насосов, то включенным оставляю резервный...
Предусмотрите реле давления или ЭКМ на вводе, защита от "сухого хода"...если запитка с резервуара, то датчик нижнего уровня.
Так же не забудьте на щите переключатели ручной и автоматический режим каждого насоса.
Световую и звуковую сигнализацию расписывать не буду...
Остановка системы происходит вручную, непосредственно с щита автоматики.
Для реализации алгоритма подойдет любой простенький ПЛК или программируемое реле, типа Easy, Logo, Zelio и т д.
У нас требуют щит сигнализации с полным дублированием всех сигналов в помещении охраны, в независимости от того есть диспетчеризация или ее нет...уточните этот аспект
Alexey_02
ALEXXXEY, да, про КСК не написал, т.к. собственно больше интересует не алгоритм системы, а сама работа датчика-реле давления и датчика-реле разности давления. Уже много спроектировал спринлерных, спринкл.+дренчер, противопожарный водопровод, водозаполненные, воздушные и т.д. и т.п. А датчики ставил по накатанной. Но именно зонды возврата, и их диапазоны, вот что интересует, кишки так сказать, принцип работы самого датчика. Что обозначают: Зонд возврата: регулируемая - минимальное значение, не более 0.3МПа, регулируемая - максимальное значение, не менее 0.6МПа, сторона направления зонда возврата, почему есть нерегулируемый зонд и другие параметры датчика. С этим не могу разобраться, запутался. Ответ на эти вопросы наверняка емкий по объему чтобы его писать, но может кто знает, где почитать про это? Вот и описал ситуацию, чтобы на примере почувствовать и закрепить материал.
ALEXXXEY
Возможно вам поможет эта книга
http://padabum.com/d.php?id=3655
Alexey_02
ALEXXXEY Спасибо.