Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аэродинамический расчет котла, работающего на СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Zingarella
Добрый день, уважаемые специалисты!

Впервые считаю аэродинамику дымовой трубы котла, работающего на паровой фазе СУГ... Возникают вопросы. Понятно, что состав газа отличается от состава природного газа, следовательно меняется цифра теоретического объема воздуха на горение. Какая она - эта цифра? Что меняется еще?

Кто считал, подскажите, пожалуйста smile.gif
Заранее благодарю.
lentyai
я как-то считал для СУГ 53,7 % пропана, 41,5 % бутана, 2,3 % метана. У меня получилось теоретический объем воздуха 26,9 нм3/нм3 паровой фазы. еще надо учесть избыток воздуха 1,2 и все.
только вам же наверно придется расчет приложить? я считал по нормам теплового расчета котельных агрегатов