Необходимо сделать расчет потребляемой энергии разных потребителей в сутки, зная расчетную мощность и расчетный ток.
Коэффициенты как правило беруться из СП 31-110-2003.
Правильная ли формула? Wa = UIcosφ t = Pt
Эта формула годиться для постоянных по времени процессов (например для индивидуального теплового пункта, в котором насосы молотят 24 часа в сутки). А вот для офиса задачка мало выполнимая, т.к. это значение будет сильно разниться от дня недели (рабочий\выходной), от времени года (зимой темнеет рано и свет включают тоже рано, а летом могут и вообще е включать.Летом работают кондиционеры, а в остальное время нет. Осенью и весной,когда центральное отопление отключено, а на улице холодно, то начинают включать обогреватели. Как вы собираетесь это все учитывать?
Расчет из СП делается для определения максимальной мощности,он нужен, чтобы определить сечение кабелей на вводе, выбора защитных автоматов,приборов учета. Если вы эту величину умножите на 24часа, то сильно завысите потребляемую мощность.
Если вам эти данные нужны, чтобы заполнить приложение к договору с энергоснабжающей организацией, то можно постараться поподробнее посчитать мощности по месяцам исходя из величины светового дня, разбив сутки на характерные отрезки времени (рабочее время.ночное время). Высчитать потребляемую мощность для каждого отрезка и потом просуммировать. Процесс кропотливый и все-равно будет не точным. Но тут главное не промахнуться в меньшую сторону сильно. Потом, когда будет накоплена реальная статистика по потреблению можно подкорректировать эти данные.
Спасибо Rus, очень дельный совет!
А нужно мне это для составления энергетического баланса, энергопаспорта!
Понятно, значит энергоаудит. Наверное нужно было в названии темы вставить слово Энергоаудит, тогда бы откликнулись спецы по этому вопросу.